Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Mika H - 10.02.23 - klo:08:37

Otsikko: Nibe F1145 ja myöhäisherännyt kiinnostus lämpöpumpun toimintaan
Kirjoitti: Mika H - 10.02.23 - klo:08:37
Lämmitettävä kohteemme on paritalo (2x100m2) ja tätä tehtävää on jo 9 vuotta kunniakkaasti hoitanut Nibe F1145 pumppu.
Pumpun perässä vesikiertoinen lattialämmitys.

Pumppu on tosiaan pyörinyt jo melko pitkään omassa rauhassaan ilman että olemme kiinnittäneet asetuksiin tai muihin seikkoihin huomiota, lämpökäyrän säätöä lukuunottamatta.
Viikko sitten otimme pumpulle ensimmäisen huollon paikalliselta Lämpöhuolto yhtiöltä. Huoltoasentajalta saimme kuulla että laitteisto toimii hienosti ja on hyvässä kunnossa, tämä oli helpottava tieto.

Kiinnostus omaa tärkeää järjestelmää kohtaan kuitenkin samalla heräsi ja aloin tätä foorumia tutkimaan. Sisäistettävän tiedon määrä tuntuu melko valtavalta  :o

Päivitin pumpun Firmwaren foorumin ohjeiden mukaan kun ilmeisesti 2013 vuoden versioon nähden uusimmissa on tietyt asia paremmin optimoitu.

Suuri määrä käynnistyksiä on (ilmeisesti) pumpulle kertynyt 66151kpl ja kokonaiskäyttöaika 16547h. Pumpun firmiksen päivityksen jälkeen säädin asteminuutit -60 -> -120 taas foorumilta imetyn tiedon perusteella jotta pätkäkäynti ehkäpä helpottaisi.

Liitän tähän logia jota olen nyt pumpusta napannut jos jollakulla asiantuntevalla olisi aikaa tutkaista näyttääkö normaalilta ja olisiko jotakin optimointia syytä tehdä. itselle ei logit hirveästi vielä avaudu (MLP Logintutkijalla sain ne kyllä auki) ???

Kiitos jo valmiiksi!
Otsikko: Vs: Nibe F1145 ja myöhäisherännyt kiinnostus lämpöpumpun toimintaan
Kirjoitti: tomppeli - 10.02.23 - klo:09:50
9 vuotta ja 16547 käyttötuntia tarkoittaa, että on/off -tyyppinen maalämpökone on käynyt vuosittain vajaat 2000 tuntia, joka tarkoittaa sitä, että maalämpökone on lämmitysteholtaan hiukan ylisuuri. Suurehko teho mahdollistaa pörssisähkön hyödyntämisen.

Kompressorin käynnistymisiä ollut keskimäärin noin 20 kpl vuorokaudessa. Lukumäärä on kohtuullinen ja olisi hyvä, jos käynnistysten määrä ei nousisi tuosta.
Otsikko: Vs: Nibe F1145 ja myöhäisherännyt kiinnostus lämpöpumpun toimintaan
Kirjoitti: Roori - 10.02.23 - klo:10:12
On se aika lyhyttä vedellyt keskimäärin, laskinko oikein että ka.15 minsaa per veto...
Otsikko: Vs: Nibe F1145 ja myöhäisherännyt kiinnostus lämpöpumpun toimintaan
Kirjoitti: seppaant - 10.02.23 - klo:13:46
Kone näyttäisi käyvän pätkää ja pitkää eli kahden mittaisia käyntijaksoja
- Pätkä n. 11 min
- Pitkä n. 27 min
Pitkässä käynnissä näyttää kaikki toimivan normaalisti
Pätkässä sekä meno- että paluuvesi lämpiävät varsin nopeasti
Kun menoveden lämpötila ylittää 10 C:lla lasketun menoveden
Nollaantuu asteminuutit
Kone pysähtyy.

Tähän voisi olla syynä se että lämmönjaossa on jossakin termostaatteja mitkä sulkeutuessaan kuristavat virtausta ja aiheuttavat nopean lämpeämisen

ATS
Otsikko: Vs: Nibe F1145 ja myöhäisherännyt kiinnostus lämpöpumpun toimintaan
Kirjoitti: maalämmittää - 10.02.23 - klo:18:22
Parempi herätä hiukan myöhään, kuin ei lainkaan ;)

Minkä tehoinen Nibe on kyseessä?
Onko puskurivaraaja olemassa?
Käyttövesivaraaja toki on.

HAVAINTO: Lämmönkeruupumppu on automaattinopeudella.
Lämmönjakopumppu on lämmitysvaiheessa kiinteä 75% ja huilivaiheessa 70% nopeudella.
Lämmönjaon delta on pidemmässä jaksossa n.7C ja pätkässä n.8C.
-> lämmönjaon pumpun nopeutta voisi nostaa 75%:sta vaikka 85%:iin

Käynnistämisen asteminuutteja voi vielä laskea -120GM:stä esim. 20-50% kerrallaan.

8.2.2023 lokin mukaan pätkää oli lähinnä yöllä ja 5.2 pätkää oli "koko vrk:n"-

YLEINEN HUOMIO: Muutoksista on hyvä pitää kirjaa. Muutaman kuukauden kuluttua ei vaan muista mitä muutti ja miksi. ;)

Footteriin kannattaa laittaa kohteen ja tekniikan perustiedot.
Otsikko: Vs: Nibe F1145 ja myöhäisherännyt kiinnostus lämpöpumpun toimintaan
Kirjoitti: Mika H - 18.02.23 - klo:13:45
Parempi herätä hiukan myöhään, kuin ei lainkaan ;)

Minkä tehoinen Nibe on kyseessä?
Onko puskurivaraaja olemassa?
Käyttövesivaraaja toki on.

Joo elikkäs pumppu on teholtaan 8Kw ja erillistä puskurivaraajaa ei järjestelmässä ole.

Kiitos analyysistä ja lokin tulkkauksesta!