Lämpöpumput => Viessmann => Aiheen aloitti: pade - 21.01.23 - klo:10:38

Otsikko: Vitocal 333G kiertovesipumpun ohjaus järkeväksi
Kirjoitti: pade - 21.01.23 - klo:10:38
Tervehdys! Viessmann on hyrissyt teknisessä tilassa melkeinpä 7v, tuottaen hyvällä copilla lämpöä. Nyt ajattelin kuitenkin muitakin tehostamistoimia tehdessä selvittää, saisiko kiertovesipumpun toimimaan fiksummin.

Ongelmana on siis se, että pumppu jää lämmityssyklin jälkeen pyörimään sillä nopeudella, millä on saavutettu asetettu dt lämmityksen aikana. Aikalailla täysillä siis. Lepojaksolla ei tällaista kiertoa tarvittaisi, ja sähköä meneekin ihan turhan paljon. Pumppu putoaa asetetuille minimikierroksille aina käyttövesisyklin jälkeen, mutta niitä on vain kerran päivässä…

Onko muilla tapaa miten saisi tämän toimimaan? Kiinteät kierrosluvut lämmitys/lepo nekin sopivat, jos sellainen asetus on. Potentiaalia lepojakson sähkönkulutukseen lienee joku 40w? Ei valtavasti, mutta kyllä siitäkin vuodessa kertyy ja hukkaa se on tuokin.
Otsikko: Vs: Vitocal 333G kiertovesipumpun ohjaus järkeväksi
Kirjoitti: pade - 13.02.23 - klo:12:41
Pystyykö joku varmistamaan onko käytös ylipäätään samanlaista? Tämähän saattaa olla myös ohjelmistoversiosta johtuva asia, eikä niinkään pumpputyypin ominaisuus.

Tarkennetaan vielä, että kyse on siis toisiopumpusta.
Otsikko: Vs: Vitocal 333G kiertovesipumpun ohjaus järkeväksi
Kirjoitti: fraatti - 20.02.23 - klo:21:45
Jos kyse on on-off koneesta niin ei onnistu ainakaan tuon ikäisessä koneessa mikä mulla on. Mutta sama juttu se on muun merkkisissäkin koneissa.

Saattaapi lisäksi olla että lämpö ei tasaudu niin hyvin jos pumppu pyörisi hiljempaa. Asunnossa lienee ainakin lattialämmityksen kanssa erilaisia lämmöntarpeita ja jossain vesi/lattia jäähtyy nopeammin kuin toisaalla.
Otsikko: Vs: Vitocal 333G kiertovesipumpun ohjaus järkeväksi
Kirjoitti: fraatti - 09.12.23 - klo:15:36
Pystyykö joku varmistamaan onko käytös ylipäätään samanlaista? Tämähän saattaa olla myös ohjelmistoversiosta johtuva asia, eikä niinkään pumpputyypin ominaisuus.

Tarkennetaan vielä, että kyse on siis toisiopumpusta.

Otetaas sanoja takaisin. Olen itseasiassa säätänyt oman koneen niin että pumpun nopeus on 90% kun kone huilii ja käynnissä 100%.

Tälläisiä paremetreja olen muuttanut. (tuossa on ylimääräisiäkin kun kopioin tuon vaan tuosta listasta)
(7318) Control strategy heating mode : 0: Regulate to return with return integral
(7319) Cycle rate, heating circuit pumps : 0
(731C) Outside temperature limit, constant operation, : -10 °C
heating circuit pumps
(731D) Outside temperature limit, cycling, heating : 10 °C
circuit pumps
* (7340) PWM control actuator secondary source : 2: Fixed value
* (7341) Minimum output secondary pump : 60 %
(7342) Maximum output secondary pump : 90 %
* (7343) Rated output secondary pump : 90 %
(7344) Proportional component output controller : 0 %
secondary pump
(7345) Lead time output controller secondary pump : 0 Seconds
(7346) Run-on time output controller secondary pump : 120 Seconds
* (7347) Temperature differential output controller : 5 K
secondary pump
(7348) Set temperature value output controller : 30 °C
secondary pump
(7350) Curve secondary pump (min) : 0 %
(7351) Curve secondary pump (max) : 100 %
(7352) Secondary pump non-standard profiles : 0
(7363) Minimum flow rate, secondary circuit : 0 cbm/h
(7364) Delay time, flow limiter : 30 Seconds
(7365) Delay time, pumps : 5 Seconds
(7370) Block, pump kick : 0
(7378) Screed program start day : 1 Days
(7379) Screed program end day : 31 Days
(73C0) Secondary pump type : 0: None
Otsikko: Vs: Vitocal 333G kiertovesipumpun ohjaus järkeväksi
Kirjoitti: euroshopperi - 09.12.23 - klo:19:56
Miten jos tuon nostaa 90 => 100 %.
Otsikko: Vs: Vitocal 333G kiertovesipumpun ohjaus järkeväksi
Kirjoitti: fraatti - 09.12.23 - klo:20:30
Miten jos tuon nostaa 90 => 100 %.

Laskin joskus tuon tarkoituksella 90% kun kone ei ole käynnissä. Käydessä se on täysillä.

Liian pienellä saattaa alkaa esiintymään eroja lämpötiloissa eri huoneissa. Kun kone ei käy niin tällöin lämpöä ei tehdä enää mihinkään vaan ainoastaan tasataan ympäri tiloja. Tässä kone siis työntää käynnissä kaiken lämmön suoraan lattiaan.
Otsikko: Vs: Vitocal 333G kiertovesipumpun ohjaus järkeväksi
Kirjoitti: euroshopperi - 09.12.23 - klo:20:45
Jaa mä ajattelin, että tuosta seuraa tuo ”fixed” arvo 90 % ja kone ei anna enempää ulos vaikka säätöaluetta ei olekaan rajoitettu. Eli 100 % on fixed 90 %. Laittaa tuon 90 =>100 % Ja laittaa ”curve” 60 to 90 %.