Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Samiz92 - 13.01.23 - klo:20:18
-
Hei! Uusi jäsen täällä kaipailisi maalämpöpumpun mitoitusta. Täystehomitoitusta olin ajatellut.
Talo tulee Heinolaan.
Uudiskohde 2023
Vesikiertoinen lattialämmitys
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
Jäähdytys olisi tarkoitus toteuttaa maakylmällä, IV-koneen kautta.
Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 60m
Kerroksia: 1
Huoneistoala: 156 m2
Huonekorkeus: 2.7m
Ikkunoiden valoaukon pinta-ala huoneistoalasta on: 10,2%
YP U= 0,09 w/m2 K
Lämmöneriste 500mm
US U= 0,16 w/m2 K
Mineraalivilla 200mm
Mineraalivilla 50mm
AP U=0,16 w/m2 K
Teräsbetonilaatta 100mm
Lämmöneriste EPS100 200mm
sorasepeli >300mm
suodatinkangas
Ikkunat U=0,84 w/m2 K
Ulko-ovet U=1,0 w/m2 K
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11343.0;attach=18486)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Samiz92” HEINOLA (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Uudisrakennus 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 156 m2, 421 m3 25,7 W/m2 4,00 kW 12 969 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 26 W/m2 4,00 kW 12 969 kWh
• Kiinteistö, 156 m2, 421 m3 5,7 COP 3,79 kW 12 969 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 4,8 kW 17 369 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -852 kWh 0,24 kW 16 517 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 16 517 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 16 517 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 156 m2 106 kWh/m2 4,8 SCOP 6,0 kW 16 517 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -42 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 5,0 kW 13 056 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 461 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 461 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 516 kWh
• Tarvitaan vähintään 154 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 154 m
- Kaivon aktiivisyvyys 148 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 154 m. Putkea kaivossa yhteensä 308 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 336 litraa 30 kPa = 0,3 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 314 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 352 litraa 11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.