Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: ISKI - 16.12.22 - klo:22:36

Otsikko: Lämmityksen kiertopumppujen nopeuden säätöä
Kirjoitti: ISKI - 16.12.22 - klo:22:36
Mulla on järjestelmässä puskurivaraaja kolmiputkikytkennällä ja ulkoinen lämmityksen kiertopumppu.
Olen aikaisemminkin täällä pohtinut ulkoisen ja sisäisen kiertopumpun sopivaa säätöä.
Tavoitteena on ollut etenkin, ettei kompressori tekisi turhan lämmintä vettä eli se, että puskurivaraajasta yleensä lähtisi lattiaan vettä lähellä kompressorin tekemää lämpötilaa.
Ulkoisen kiertopumppu (Wilo) on säädetty noin kolmoseen ihan mutulla niin, että kaikkien huoneiden lattiat lämpiävät melko tasaisesti.
Jos pudottaa tästä, alkaa tulla ainakin yhteen huoneeseen turhan viileätä.
Sisäinen kiertopumppu on ollut asetettuna käsisäädöllä 50% nopeudelle, jolloin lattiaan on lähtenyt n. 1°C kylmempää kuin mitä kompressori tekee.
Nyt kun putkien päällä on 1-wire anturit, pääsen säätämään systeemiä tarkemmin ja kokeilin, mitä sisäisen kiertopumpun nopeus tarkalleen vaikuttaa.
Oheisesta kuvasta voi päätellä, että kun nopeus on 80%, alkaa vesi tuossa ohitusputkessa (Bypass, putki kierron paluusta puskurin alaosaan) virrata toiseen suuntaan ja kompressoriin palaava vesikin tietty lämpenee.
Nopeus 75% siinä mielessä optimaalinen, että lattiaan lattiaan lähtee yhtä lämmintä vettä kuin mitä kompressori tekee.
Mutta kiertopumppu kyllä huutaa jo aikalailla, kuuluu huoneisiinkin ja varmaan vie aikalailla sähköäkin
Tässä vaiheessa päädyin siihen, että laitan sisäisen kiertopumpun nopeudelle 60%, tällöin tuo lähtevä vesi on noin 0.5  °C kylmempää kuin mitä kompressori tekee.
Eli tämäkin tasapainoilua eri tekijöiden välillä, mutta ei tässä nyt komressori enää paljoa turhan korkeaksi lämmitä lämmitysvettä.
Jos nyt vielä haluaisi säätää, ehkä pitäisi uudestaa kokeilla, voisiko ulkoisen kiertopumpun nopeutta pienentää.
Otsikko: Vs: Lämmityksen kiertopumppujen nopeuden säätöä
Kirjoitti: Matias - 16.12.22 - klo:22:55
Lainaus
Nyt kun putkien päällä on 1-wire anturit, pääsen säätämään systeemiä tarkemmin ja kokeilin, mitä sisäisen kiertopumpun nopeus tarkalleen vaikuttaa.
Oheisesta kuvasta voi päätellä, että kun nopeus on 80%, alkaa vesi tuossa ohitusputkessa (Bypass, putki kierron paluusta puskurin alaosaan) virrata toiseen suuntaan ja kompressoriin palaava vesikin tietty lämpenee.

Yksi konsti estää tuollainen väärään suuntan virtaus kolmiputkikytkennällä olisi että varaajan alaputkeen laitetaan yksisuuntaventtiili joka sallii virtauksen paluuputkesta varaajaan mutta estää virtauksen varaajasta paluuputkeen.

Toinen keino on pitää ulkoisen kiertopumpun virtausta suureemmalla kuin sisäisen kiertopumpun. ;)
Otsikko: Vs: Lämmityksen kiertopumppujen nopeuden säätöä
Kirjoitti: ISKI - 16.12.22 - klo:23:04
Yksi konsti estää tuollainen väärään suuntan virtaus kolmiputkikytkennällä olisi että varaajan alaputkeen laitetaan yksisuuntaventtiili joka sallii virtauksen paluuputkesta varaajaan mutta estää virtauksen varaajasta paluuputkeen.
Joskus olinkin jo aikeissa laittaa yksisuuntaventtiilin.
Huomasin kuitenkin, että kesäkäytössä lattialämmityspiirit voivat olla kiinni kylppärin piiriä lukuunottamatta.
Tällöin veden pitääkin päästä virtaamaan "väärään suuntaan", kun kompressori lataa puskurisäiliötä.
Otsikko: Vs: Lämmityksen kiertopumppujen nopeuden säätöä
Kirjoitti: jmaja - 17.12.22 - klo:09:46
Eikö sitä yhden huoneen viilentymistä voi hoitaa tasapainottamalla?
Otsikko: Vs: Lämmityksen kiertopumppujen nopeuden säätöä
Kirjoitti: ISKI - 17.12.22 - klo:22:14
Eikö sitä yhden huoneen viilentymistä voi hoitaa tasapainottamalla?
Ehkä onnistuisikin muita piirejä sopivasti kuristamalla.
Nää tasapainotukset on vaan aikaa vievää puuhaa.
Taidan hankkia parikymmentä 1-wire anturia, niin saa joka paluuputkelle lokituksen päälle.