Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Jerryp - 09.12.22 - klo:15:35

Otsikko: Virtaukset alle lattialämmityssuunnitelman
Kirjoitti: Jerryp - 09.12.22 - klo:15:35
Moro vaan kaikille,

Ensinnäkin pitää kiittää tätä foorumia. Aivan mahtava tiedonlähde aloittelevalle omakotitaloasujalle maalämpöön tutustumiseen.

Sitten itse ongelmaan. Uudiskohteessa Thermian pumppu, 2krs talo, Enerlinen tukit virtausmittareilla ja linjasäätöventtiileillä. Meillä suunnitelmassa virtaukset luokkaa 1-1.6l/min. Mittarit kuitenkin näyttää 0.5-0.75. Pitäisikö mittareiden näyttää samoja lukemia kuin suunnitelmissa on? Toimilaitteissa on ollut vikaa ja niitä on vaihdeltu uusiin. Toimilaitteita oon pitänyt irtikin, muttei virtaukset siitä muutu. Linjasäätöventtiileissä (STAD) näyttää olevan suunnitelman mukaiset arvot.
Mitähän tälle voisi yrittää tehdä vai voiko mitään? Virtausmittareita oon pyöritellyt auki, mutta muutos on luokkaa 0.2l/min. Itellä tuli mieleen linjasäätöventtiilin avaus, joka mun järjen mukaan lisäisi virtausta :)
Muuten kämppä lämpiää sopivasti, mutta pesuhuoneessa ja kodinhoitohuoneessa missä pitäisi olla tuo 1.6l/min on vähän viileää



Otsikko: Vs: Virtaukset alle lattialämmityssuunnitelman
Kirjoitti: euroshopperi - 09.12.22 - klo:16:55
Ota kuva kiertovesipumpusta jossa näkyy säätö. Vai toimiiko kierto MLP n omalla pumpulla?
Otsikko: Vs: Virtaukset alle lattialämmityssuunnitelman
Kirjoitti: T5ID - 09.12.22 - klo:18:17
Moi,

Kun puhuit Stadeista monikossa, lienee yläkerran tukillakin sellainen. Ruuvaa se täysin auki (eli vajaaseen kutoseen) ja ekan kerroksen tukki nelosen paikkeille. Linjasäätöventtiilillä tasapainotetaan virtaukset tukkien kesken, pientaloissa suunnitelman arvot pitävät tuskin koskaan paikkaansa. Tämä johtuu siitä, että syöttöjohtojen ja lattialämmityspiirien pituudet poikkeavat suunnitelmasta.

Haet sitten oikean arvon alakerran tukille niin, että jos yläkerta on lämpimämpi, avaat alakerran stadia, jos kylmempi, suljet sitä.

Tämä siis olettaen, että mlp on alakerrassa ja yläkerran tukille on pidemmät syöttöjohdot. Lisäksi lattialämmitysputken halkaisijan pitäisi olla sama ala- ja yläkerrassa. Jos yläkerrassa on pienempää putkea, voit aloittaa alakerran stadilla arvolla 2,5.

Ja tiedäthän, että avataksesi stadia sinun pitää ensin löysätä kuusiokolo käsipyörän keskeltä, muovisuojan alta. Kiinnipäin se menee löysäämättä.
Otsikko: Vs: Virtaukset alle lattialämmityssuunnitelman
Kirjoitti: Jerryp - 10.12.22 - klo:07:48
Kiitos kattavasta vastauksesta, Stadi löytyy molemmista kerroksista, MLP on alhaalla ja putket samaa kokoa. Tällä hetkellä stadin arvot on alhaalla 3.1 ja ylhäällä 2. Lämpötilat tuntuvat olevan ylä ja alakerran välissä suht hyvin balanssissa. Tässä mallissa 4 näyttäisi olevan täysin auki jos manuaalia oikein tulkitsin.

Moi,

Kun puhuit Stadeista monikossa, lienee yläkerran tukillakin sellainen. Ruuvaa se täysin auki (eli vajaaseen kutoseen) ja ekan kerroksen tukki nelosen paikkeille. Linjasäätöventtiilillä tasapainotetaan virtaukset tukkien kesken, pientaloissa suunnitelman arvot pitävät tuskin koskaan paikkaansa. Tämä johtuu siitä, että syöttöjohtojen ja lattialämmityspiirien pituudet poikkeavat suunnitelmasta.

Haet sitten oikean arvon alakerran tukille niin, että jos yläkerta on lämpimämpi, avaat alakerran stadia, jos kylmempi, suljet sitä.

Tämä siis olettaen, että mlp on alakerrassa ja yläkerran tukille on pidemmät syöttöjohdot. Lisäksi lattialämmitysputken halkaisijan pitäisi olla sama ala- ja yläkerrassa. Jos yläkerrassa on pienempää putkea, voit aloittaa alakerran stadilla arvolla 2,5.

Ja tiedäthän, että avataksesi stadia sinun pitää ensin löysätä kuusiokolo käsipyörän keskeltä, muovisuojan alta. Kiinnipäin se menee löysäämättä.
Otsikko: Vs: Virtaukset alle lattialämmityssuunnitelman
Kirjoitti: Fed3x - 31.12.22 - klo:21:20
Teitkö muutokset? Epäien että kysesssä on thermian calibra tai muu vastaava invertteri pumppu jossa ei taida kierto nopeudet lattiassa täyttyä pienillä nopeuksilla. Ennenkun teet muutosta ota asentajakoodilla manuaalinen testi käyttöön ja nosta kiertonopeudet ylemmäs kunnes kaikki virtaukset nousee reilummin ja kuvaa virtaus mittarit. Itseäni kiinnostaisi millä kiertovesi pumpun virtaamalla saat suunnitelman mukaiset virtaamat pitäämään paikkaansa? Virtaamaa jakotuklta lisäämällä lömmönjaon meno-paluu erotus pienenee mikä voi huonontaa koneen toimintaa.