Maalämpöfoorumi

Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: acrobatjl - 07.12.22 - klo:05:35

Otsikko: Invertteri yhteysvika S1255
Kirjoitti: acrobatjl - 07.12.22 - klo:05:35
Terve kaikille,

Niben viime vuonna asennettu maalämpöpumppu S1255 on alkanut ilmoittamaan 'Invertterin yhteysvika 319'. Tämä tulee noin tunnin välein. Huomaan kun näyttö jumittuu pariksi sekunniksi ja Niben LTO kone ERS 40-350, joka on kytketty maalämpöpumppuun sammuu myös pariksi sekunniksia.

Onko kenelläkään foorumilaisella ollut vastaavaa vikaa ja mikä on ollut ratkaisu? Huollosta ovat vaihtaneet jo invertterin piirikortin ja johdon.
Otsikko: Vs: Invertteri yhteysvika S1255
Kirjoitti: limppu57 - 21.04.23 - klo:10:51
Teree!

mulla "sama vika samassa" lämpöpumpussa. Asennettu kesäkuussa 2022. Tosiaan lukuisia "invertterin yhteysvika 319" -ilmoituksia.

Invertteri vaihdettu vuoden 2023 alussa. Yksi samainen vikakoodi-ilmoitus enää sen jälkeen :)
Nibe kuuleman mukaan "selvittää" asiaa. Odotan asian ratkaisua edelleen. Ja toimenpiteitä Nibeltä.
Otsikko: Vs: Invertteri yhteysvika S1255
Kirjoitti: limppu57 - 30.04.23 - klo:12:29
Noniih!

Taas pamahti näytölle vikakoodi-ilmoitus (319 invertterivika), edellisestähän on jo melkein 3 kuukautta.
Odotan edelleen Nibeltä toimenpiteitä, en enää toki kauan.  ;)
Otsikko: Vs: Invertteri yhteysvika S1255
Kirjoitti: t0103562 - 19.05.23 - klo:12:23
Hei,

Täällä olis kolmas S1255 joka alkanut kuluvan vuoden alusta saamaan vaihtelevasti Niben MyUplink -ohjelmaan herjaa "Comm fault to inverter on NIBE S1255-12 R EM". Asennettu 2020 joulukuussa. Mikä on outoa, laite itsessään ei mielestäni ole reagoinut noihin viestihin, tarkoittaen että sielä ruudulla lukee aina vain "Laitteistosi toimii oikein", näistä virheviesteistä huolimatta. Mitään toiminnallista vikaa en ole onnistunut havaitsemaan vaikka tämä error uhkailee seuraavasti:
"Permanent compressor stop due to communication fault with inverter. Cut the power supply to the product, check main and group fuses and then restart. If the alarm recurs, select auxiliary mode and contact your installer."

Laitteessa sisällä aina uusimmat päivitykset, software 2.18.5 näyttää olevan tällä hetkellä.

Jatketaan tarkkailua (tänään tullut kaksi viestiä)...
Otsikko: Vs: Invertteri yhteysvika S1255
Kirjoitti: CLTtalo - 19.05.23 - klo:13:51
15.5.2023 tuli sama ilmoitus minullekin yhden kerran; otin virrat pois ja sen jälkeen ei ole tapahtunut uudelleen.
Otsikko: Vs: Invertteri yhteysvika S1255
Kirjoitti: Rocca - 09.10.23 - klo:10:17
Hei,

Täällä tuli sama vika kolmesti toukokuussa 2022 juuri samaan aikaan, kun talon läheisellä tiellä tehtiin sähköverkon töitä. Töiden aikaan oli lyhyitä sähkökatkoja siten, että IV-konekin meni hetkeksi pois päältä. Juttelin yhden Niben tuoteasiantuntijan kanssa ja hän epäili, että jännitekuoppa on aiheuttanut asian. Tämä meni yksi yhteen sen kanssa, että vikoja ei enää tullut, kun sähkötyöt olivat valmiit.

Nyt lokakuussa 2023 on muutaman kerran tullut pieni jännitekuoppa siten, että valo on välkähtänyt. Ja myös kaksi kertaa tuo sama invertterin yhteysvika.

Olen melko varma, että jännitekuoppa on syypää. Ainakin kaikkien viiden kerran aikana on löytynyt ajallinen yhteys havaittuihin jännitekuoppiin.

Joka kerta olen vain kuitannut vian näytöltä ja kompura on lähtenyt nätisti käymään. Mutta minua ärsyttää, että eikö MLP voisi tehdä tätä itse, kun toteaa jännitteiden olleen ok riittävän pitkään?

Alkaa nimittäin stressaamaan lähteä talvella reissuun.

Edit: Nyt sama vika on tullut jo kuudesti lyhyen ajan sisällä (8.-10.10.2023).