Kirjoitti: Psionk - 18.11.22 - klo:16:35

Juuri sain vm. 2001 Greenline C7:n korjattua, mutta kummallisia "kuumia aaltoja" oli veden lämpötiloissa kun lämmitetään vesikiertoista lattialämmitystä...

Kone on sen verran vanha, että Husdataa ei saa siihen kiinni. Mutta intouduin laittamaan uusia lämpötila-antureita ja kulutusmittauksen itse.

Anturi 1. Lattialämmityksen kiertovesipumppua ennen hullunkierron jälkeen "Lattiameno"
Anturi 2. Vesivaraajan vasemmassa reunassa vähän korkeammalla kuin laitteen oma GT3
Anturi 3. Ennen vaihtoventtiiliä lämmitetty vesi, kaiketi sama kuin laitteen GT8

Ihmettelyni on, että pariksi minuutiksi sekä kompurasta tullut vesi että tietysti lattiakierron vesi saavat vajaaksi kymmeneksi minuutiksi +5 astetta lämpöä lisää. Lattiakierron paluussa ei ole etäluettavaa lämpötilaa, mutta uskaltaisin väittää, että siinä ei vastaavaa hyppäystä ole mikä tämän saisi aikaan. Muutenhan lämmittäminen lopetetaan.

Joten päätelmäni on, että koneen sisältä tulee lämpimämpää vettä kiertoon ja ainoa lähde on vesivaraaja. Vastaavasti ainakin joissain kohdissa varaajan vesi kylmenee hieman nopeasti vaikka kuumaa vettä ei käytetä.

Onko ajatuksia, onko syytä huolestua? Kuva ohessa.
Otsikko: Vs: C7:n GT8 ihmettelyä
Kirjoitti: Malibra - 04.12.22 - klo:08:28
Moi,

Vaikuttaa oudolta. Laitatko vielä tähän kuvaan mistä kohti järjestelmää mittaukset ovat?
(https://www.pauna.net/ivt.png)

-Janne-
Otsikko: Vs: C7:n GT8 ihmettelyä
Kirjoitti: Malibra - 04.12.22 - klo:16:15
Kuvaajat näyttää siltä kuin menisi lisävastus päälle?