Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: Nakke vaan - 15.11.22 - klo:20:36

Otsikko: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: Nakke vaan - 15.11.22 - klo:20:36
Lähteekös nämä tämän merkkiset koneet ongelmitta käyntiin itsekseen niine asetuksineen mitkä sinne on aikojen kuluessa asetettu jos noita paljon peloteltuja sähkökatkoja alkaa tulemaan?
Täällä ei tiettävästi ole ollut sähkökatkoa tuon koneen aikana enkä omien roplauksienkaan aikana muuta kun laita jonkun reletestin päälle jolloin vedet, viinat eikä kompura pyöri.
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: OilToSoil - 16.11.22 - klo:13:24
Meinasin jo kirjoittaa, että lähtee ne käyntiin, mutta sitten kävin miettimään, olenko ikinä todistanut oikeaa sähkökatkoa...
On tuota tullut hallitusti sammuteltua ja kerran yksi talon pääsulakkeistakin posahti ja kone piti aika omintakeista ääntä... Mutta siis aina kun on virrat lyönyt takaisin, niin asetukset ovat olleet tallessa ja toiminta jatkunut.
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: Nakke vaan - 16.11.22 - klo:14:18
Onko koskaan ollut paria tuntia ilman virtoja vai pikku hetkiä vain? Ei millään viitsi laittaa pariksi tuntia virrattomaksi ja katsoa mitenkä herää. Ei kai tuommoinen suunniteltu sähkökatko mitenkään eroa siitä että kahvasta nykäseen päävirran koneelta pois?
No ootellaan talvea ja katsotaan mitenkä tuo pelittää jos virtoja katkovat.
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: mh jkl - 16.11.22 - klo:17:43
eikös se selviä helpoiten kokeilemalla. pääkytkimestä virrat pois ja halutun ajan päästä takas. hölmö laite olisi jos jotain asetuksia hukkaisi
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: Kysymys - 16.11.22 - klo:18:09
Bosch 7001i starttaa itsekseen normaalisti jos katko kestää yli sekuntin.
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: Roori - 16.11.22 - klo:18:51
Bosch 7001i starttaa itsekseen normaalisti jos katko kestää yli sekuntin.
Jos jää alle 1s niin mitä sitten?

Tarkoititko siis että jatkaa touhujaan jouhevasti automaattisesti niinku kuuluukin kun on yli 1s katko, vai alkaako heti käymään vaikka ei tarve olisikaan vai mitä tarkoittaa "starttaa itsekseen" (tekeekö siis tyhmiä)?
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: Nakke vaan - 16.11.22 - klo:19:33
eikös se selviä helpoiten kokeilemalla. pääkytkimestä virrat pois ja halutun ajan päästä takas. hölmö laite olisi jos jotain asetuksia hukkaisi

Ei selviä. Helpoiten selviää jos joku täällä palstalla osaa kertoa miten asia on.

Minulla on monta hölmöä laitetta jotka menevät sekaisin jos virrat katkoo, esim mikroaaltouuni hukkaa kellonajan ja menee eco tilaan, samoin kelloradiot, dvd ja heräämisvalokin unohtaa ajan ja värisävyn eli kaiken.
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: rsaarela - 16.11.22 - klo:20:23
Ei selviä. Helpoiten selviää jos joku täällä palstalla osaa kertoa miten asia on.

Minulla on monta hölmöä laitetta jotka menevät sekaisin jos virrat katkoo, esim mikroaaltouuni hukkaa kellonajan ja menee eco tilaan, samoin kelloradiot, dvd ja heräämisvalokin unohtaa ajan ja värisävyn eli kaiken.

Vanhat laitteet toimii just noin.

sama minullakin, ja siksi olen yrittänyt uudistaa.....
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: Nakke vaan - 16.11.22 - klo:21:04
Vanhat laitteet toimii just noin.

sama minullakin, ja siksi olen yrittänyt uudistaa.....

Osa uusistakin, nuo heräämisvalot on alle kaksi vuotta vanhoja, niitä on siis kaksi ja ne pitäisi olla ihan laadukkaita kun maksoivatkin vajaa 200€/kpl. Mikro on 2015 mutta saman tekee lasten opiskelijakämppiin ostetut mikrot ja ne on vuodelta 2020 ja 2021. Maalämpöpumppu on 2014 joka tarkoittaa että minun se on minun romuista vanhin, pitäisi uudistaa…… :)
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: tuomon - 17.11.22 - klo:21:26
WPF 7 vm. 2018 ainakin nousee sähkökatkoksista itsekseen ja vanhoilla asetuksilla. Maalla sähkökatkoksia on useita vuodessa, pisimmillään olisko jotakin vartin verran mutta joskus ollut pidempiäkin -- en muista kertaakaan joutuneeni tekemään mlp:lle mitään.

Sen sijaan yksittäisen vaiheen katkeaminen on joskus vaatinut kompressorin käynnistyksen käyttöönottovalikosta.
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: Hilu88 - 17.11.22 - klo:21:38
Mitähän nuo mlp:t  "tykkää", jos ne katkot keskeyttää jonkin käynnin vaiheen?
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: Kysymys - 18.11.22 - klo:00:36
Jos jää alle 1s niin mitä sitten?

Tarkoititko siis että jatkaa touhujaan jouhevasti automaattisesti niinku kuuluukin kun on yli 1s katko, vai alkaako heti käymään vaikka ei tarve olisikaan vai mitä tarkoittaa "starttaa itsekseen" (tekeekö siis tyhmiä)?
Jos alle 1 sec (nyt en tuota aikaa muista tarkalleen, mutta hyvin lyhyt katko kuitenkin) niin laitteen äly jää päälle, mutta päävirrat sammuvat. Tällöin kompura ei käynnisty ennen kuin on tullut tuommoinen yli 1 sec katko. Vastuksilla lämmittää kuitenkin.
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: OilToSoil - 19.11.22 - klo:10:30
Onko koskaan ollut paria tuntia ilman virtoja vai pikku hetkiä vain? Ei millään viitsi laittaa pariksi tuntia virrattomaksi ja katsoa mitenkä herää. Ei kai tuommoinen suunniteltu sähkökatko mitenkään eroa siitä että kahvasta nykäseen päävirran koneelta pois?
No ootellaan talvea ja katsotaan mitenkä tuo pelittää jos virtoja katkovat.


En muista, että olis ihan paria tuntia ollut seis.
Mitä nyt mietin viime aikoja / vuosia, niin sen aikaa on ollut varmaan seis, kun on samaan sähkökeskukseen tehty sähkötöitä ja sen kerran kun itse laitoin maapiiriin lisää painetta. Oisko ne voineet maksimissaan tunnin katkoja olla.
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: Juhtappi - 21.11.22 - klo:21:06
Asetukset säilyy ainakin WPC13:ssa vaikka olisi päiviä virrat poissa. Lähtee käyntiin kun sähkö palaa takaisin.
Toissakeväänä myrskyssä tuli monta lyhyttä peräkkäsitä sähkökatkoa ja tuloksena aikalailla kaikki elektroniikka Stiebelissa meni vaihtoon. Oli viikon projekti kun osia vaihdeltiin yksi piirikortti kerrallaan ja odoteltiin seuraavan saapumista.
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: Nakke vaan - 21.11.22 - klo:21:37
Joku sähkäri voisi valistaa mikä tuommoisen piirilevyn hajoamisen aiheuttaa jos siitä sähköjä katkoo. Ymmärän että voi unohtaa kaiken jos on jotain asetuksia laitettu mutta mikä sen hajoittaa. Myrskyllä ei ole ylijännitettä tarjolla kun tuo äly eli piirilevyt ovat yhdessä vaiheessa joten luulisi äkkiseltään että kestävät kyllä virran pätkimistä. Mikä komponentti tai rakenne on se joka virtojen pätkimisestä noin keskimäärin hajoaa?

Tuo alkaa olla selvää että hallittu parin tunnin katko ei aiheuta Stiebelille mitään, toivotaan silti ettei niitä tule.
Enkä kyllä usko että tuleekaan, hinta alkaa varmasti olemaan sitä luokkaa maksimikuormitustilanteen lähestyessä että teollisuus ajaa laitoksia alas.
Otsikko: Vs: Sähkökatko-käyntiinlähtö?
Kirjoitti: Matias - 21.11.22 - klo:21:57
Lainaus
Myrskyllä ei ole ylijännitettä tarjolla kun tuo äly eli piirilevyt ovat yhdessä vaiheessa joten luulisi äkkiseltään että kestävät kyllä virran pätkimistä.

On siinä sellainen vaara että jos nollajohto katkeaa myskyssä sähkölinjasta niin talon sähköverkossa on kuomituksesta riippuen jopa 400V:n jännite yksivaihepiireissä.
Kun kolmivaiheverkon nolla on irti mutta vaihejohtimissa jännite niin vaihejännite kiertää kuorman läpi nollajohtoon ja silloin ylijännite rikkoo kojeita.
Esim pistorasiaan missä normaalisti on 230V:n jännite saattaa tulla 400V:n jännite nollakatkon aikana