Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: blEakishh - 02.11.22 - klo:21:51
-
Terve!
Tarve mitoitusavulle kohteeseen, jossa suunnitelmissa maalämpöön siirtyminen. Alla kohteen tiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Rovaniemi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2012, 1 krs
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
Lämmityssähkön kulutus nykyisellä lämmityksellä (CTC EcoEl pelkällä sähkövastuksella + ILP) n. 28.000 kWh/v
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Vesikiertoinen lattialämmitys talossa ja tallissa
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Asuinrakennus Koneellinen IV LTO:lla
Autotalli painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Asuinrakennus 57,4 m
Autotalli 28,8 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Asuinrakennus mineraalivilla 200mm + 45mm, US kokonaispaksuus 338mm
Autotalli mineraalivilla 150mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1 kerros.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Asuinrakennus 160 m2.
Autotalli 43 m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Asuinrakennus 2,58 m.
Autotalli 2,48 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Asuinrakennus maanvarainen betonilaatta, EPS 200mm
Autotalli maanvarainen betonilaatta, EPS 150mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Asuinrakennus Puhallusvilla 500mm
Autotalli Puhallusvilla 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, ikkunoiden yhteisala ei ole poikkeava kumpaankaan suuntaan.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli, lämmönsiirtokanaali n. 15 m.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Asuinrakennus 21 astetta
Talli 16 astetta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Asuinrakennus U-arvot: YP 0,07; US 0,16; AP 0,16
Autotalli U-arvot: YP 0,12; US 0,27; AP 0,22
Ilmatilavuudet (energiaselvityksestä)
Asuinrakennus 409 m3
Autotalli 107 m3
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11116.0;attach=17509)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Asuinrakennus + autotalli ”blEakishh” ROVANIEMI (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Asuinrakennus 2012: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 160 m2, 413 m3 32,1 W/m2 5,13 kW 18 308 kWh
- Autotalli 2012: KiviLattialämmitys, 16°C, 43 m2, 107 m3 60,5 W/m2 2,60 kW 6 620 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 15m, dT=5K 4,1 kPa 0,10 kW 841 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 39 W/m2 7,83 kW 25 768 kWh
• Kiinteistö, 203 m2, 519 m3 5,9 COP 7,55 kW 25 768 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,172 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,00 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 5,3 SCOP 8,5 kW 29 968 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 418 kWh 0,40 kW 28 550 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 550 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,50 kW 28 550 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 203 m2 141 kWh/m2 5,3 SCOP 8,5 kW 28 550 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 5,3 COP) 7,1 kW 23 161 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 389 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 389 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 437 kWh
• Tarvitaan vähintään 268 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 268 m
- Kaivon aktiivisyvyys 264 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 268 m. Putkea kaivossa yhteensä 536 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 557 litraa 105 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 705 litraa 59 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 613 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 715 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.