Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Titta - 31.10.22 - klo:16:28
-
Sijainti Imatra
- Rakennusvuosi 1956, tasamaa, tiili/kivitalo.
- Kokonaissähkönkulutus/vuosi noin 30.000kWh.
- Patterilämmitys (n.200m2 = Yläkerta asuintilat 150m2 + alakerta sauna yms. 50m2), kylpyhuoneessa ja Wc:ssä lattialämmitys sähköllä, löytyy myös patterit.
- Ilmanvaihto koneellinen lämmöntalteenotolla (asennettu 2002)
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus arvio 60 metriä (pitkulainen talo noin vajaat 10m x 20m.)
- 2 kerrosta. Alakerta/kellari osittain maan alla (matalat ikkunat)
- Kerrosala 150 m2 + 50 m2
- Huonekorkeus n. 2.5 m, alakerta n. 2.2 m
- 3 lasiset ikkunat, uusittu 2008
- Sisälämpötila yläkerta 18°C (makuuhuoneet) ja 21°C (muut tilat)
- Sisälämpötila alakerta nyt noin 16°C (tavoite 18°C maalämmöllä)
- maaperä hiekkaa
Pohdinnassa Thermia Calibra 12 inverter, Thermia Calibra Eco, Alpha Innotec 12 Nordic, Mitsubishi Geodan
Kaivon syvyyttä tarjottu 190 - 230m, riippuen toimittajasta. Mikä pitäisi olla?
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11110.0;attach=17502).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Titta” IMATRA (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Alakerta 1956: Patterilämmitys, 18°C, 50 m2, 110 m3 28,7 W/m2 1,44 kW 4 012 kWh
- Yläkerta 1956: Patterilämmitys, 21°C, 150 m2, 375 m3 51,9 W/m2 7,79 kW 18 751 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 46 W/m2 9,22 kW 22 763 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 485 m3 3,6 COP 8,94 kW 22 763 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 10,0 kW 27 163 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 400 kWh 0,52 kW 25 763 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 763 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 25 763 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 200 m2 129 kWh/m2 3,6 SCOP 10,0 kW 25 763 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 7,2 kW 18 547 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 216 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 216 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 961 kWh
• Tarvitaan vähintään 215 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 215 m
- Kaivon aktiivisyvyys 210 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 215 m. Putkea kaivossa yhteensä 430 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 454 litraa 79 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 573 litraa 45 kPa = 0,45 bar
- Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 491 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 502 litraa 24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon tomppeli! :)