Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => CTC Ecoheat => Aiheen aloitti: Isojohtaja - 15.10.22 - klo:20:31
-
Ecoheat 300-sarjalainen anto tuon kommunikaatiovika LP hälyn eikä suostu pyörittämään kompressoria. Voiko tuohon ite tehdä muuta kuin jo tehdyt tehdasasetusten palautus ja virrat pois tunniksi?
Tuntuu huonosti olevan CTC tuntemusta Rauman seudulla kun koitin huoltoukkoa kysellä ensi viikolle.
Edit. Lisätään:
Talo rakennettu 2013 ja siltä vuodelta myös pumppu. Olen asunut tässä kolme vuotta.
-
Tuo viittaa keruupiirin huonoon virtaukseen.
Putsaa keruupiirin sihti.
En tunne tarkemmin kyseistä konetta mutta pitäisi löytää matalapainekytkin ja kuitata se
Käyttöohjeesta voi löytyä neuvoja
ATS