Maalämmön suunnittelu => Mitoitus, isot kohteet, kerrostalot ja hallit => Aiheen aloitti: jaiksi - 08.10.22 - klo:17:10
-
Sijainti: Kainuu
Rakentamisvuosi: Uudisrakennus
Vesikiertoinen lattialämmitys
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenottolla
Rakennuksen ulkomitat: 15x12 m. Yht. 54 m. Huonekorkeus 5 m.
Ulkoseinät: 150 mm kivivillaa. Ulkoseinän kok. paksuus 267 mm.
Alakerta 1 krs. 128,5 m2 viileämpää hallitilaa. 51,5 m2 lämmintä toimistotilaa. Yläkerta 2. krs. 34 m2 viileämpää varastotilaa.
Huonekorkeudet hallissa 5 m. Toimistossa 2,5 m. Yläkerrassa 2,2 m.
Maanvarainen lattia. 150 mm XPS-eristettä. Betonilaatta 150 mm.
Yläpohja 100 mm EPS-eristettä ja puhallusvillaa 300 mm.
Kolminkertaiset lasit. Ikkunat 4x 1120x1120 ja 4x 600x1400.
Nosto-ovi 4x4 m. u-arvo 0,54.
Halli puolilämmin (+10 C talvella). Toimisto +21 C.
900 m3.
Kiitos mitoituksesta!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Pahoittelen laskelman viipymistä.!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11051.0;attach=17450)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Hallirakennus ”jaiksi” SOTKAMO (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 23 °C - menovesi lämpötila max 24 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Alakerta, halli 2022: KiviLattialämmitys, 12°C, 129 m2, 643 m3 34,4 W/m2 4,42 kW 7 523 kWh
- Alakerta, toimisto 2022: KiviLattialämmitys, 21°C, 52 m2, 129 m3 26,7 W/m2 1,37 kW 4 415 kWh
- Yläkerta 2. krs. 2022: KiviLattialämmitys, 12°C, 34 m2, 75 m3 28,9 W/m2 0,98 kW 1 971 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 32 W/m2 6,77 kW 13 909 kWh
ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
• Kiinteistö, 214 m2, 846 m3 6,5 COP 6,58 kW 13 909 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,051 m3 / 50 °C 3,4 COP 0,29 kW 1 200 kWh
- Yhteensä 6,0 SCOP 6,9 kW 15 109 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 484 kWh 0,67 kW 13 625 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 13 625 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 13 625 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 214 m2 64 kWh/m2 6,0 SCOP 7,0 kW 13 625 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 6 COP) 5,9 kW 11 348 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 2 277 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 2 277 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 823 kWh
• Tarvitaan vähintään 160 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 160 m
- Kaivon aktiivisyvyys 154 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 160 m. Putkea kaivossa yhteensä 320 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 347 litraa 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 308 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 336 litraa 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.