En löytänyt integraalilaskennasta riittävää selvitystä vielä.
Kysymys:
Lähdetään liikkeelle tyhjästä, esimerkiksi pumpun uudelleen käynnistämisen jälkeen kun kompressori ei ole käynnissä. Käyrän mukaan menoveden lämpötilan pitäisi olla vaikka 30 astetta. Ainoa vihje lämmöntarpeesta on käsittääkseni paluuveden lämpötila, joka on sama kuin menoveden lämpötila, sanotaan vaikka 25 astetta. Miten integraali lasketaan? (30 - 25) * kuluva aika minuutteina? Vai jollakin muulla tavalla?
-
Noin se lasketaan.
[Tosiarvo] - [asetusarvo] ja saatu erotus summataan integraaliin kerran minuutissa.
-
Nibe/Jämä laskee tuon lämmityspiirin menoveden ja käyrästä saatavan laskennallisen menoveden erotuksesta.
-
Hyvä.
Olen sattuneesta syystä tekemässä systeemiä, jolla lämmitetään halvan sähkön aikana. Lämpöä varastoidaan lattialämmityksellä lattiaan halvalla sähköllä ja puretaan kalliin aikana.
Ongelmana on tietää, milloin ollaan tasapainossa, eli milloin normaalisti integraali olisi nolla. Integraalilaskenta ei tietenkään toimi järkevästi tässä. Käytettävissä on paluuveden lämpötila ja huonetermostaatin lämpötila. Luulen, että paluulämpötilalle löytyy tavoitearvo samaan tyyliin kuin lähtevän veden tavoitelämpötilallekin. Minulla on onneksi käytettävissä muutaman vuoden mittaukset, ThermiIQ ja Thermia Duo Optimum.
Onko kukaan yrittänyt säätää lämmitystä noiden avulla?
-
Siis ei ole käytettävissä ulkolämpötilaa eikä käyrän mukaista tavoitelämpötilaa meno- tai paluuvedelle? Yleensä käytetään menovettä, mutta on maalämpöpumppuja, jotka ohjautuvat paluuveden mukaan.
-
Kaikki pumpun tiedot ovat käytettävissä, mutta käsittääkseni hyödyllisiä ovat vain sisälämpötila ja paluuveden lämpötila.