Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: iiot - 28.09.22 - klo:09:46

Otsikko: Mitoituspyyntö, Tampere OKT
Kirjoitti: iiot - 28.09.22 - klo:09:46
Moi, onpa hienoa tämmöinen lanka, jossa autetaan mitoituksissa.
Alla tulevan talon tiedot, haluaisin saada mitoituksen, jotta on joku referenssi kauppiaiden mitoituksille.

Kivitalo, johon tulee ao. tietojen lisäksi: aurinkokeräimet, 1000L puskurivaraaja (käyttövesi+lattialämmitys), aurinkopaneeleja 8,5kWp.

- Sijainti Tampere.
- Rakentamisvuosi: 2023. Tasamaatontti, kalliolla.
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla: Enervent Casa W9 (alustava vuosihyötysuhde 82%)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 70,269m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali: EPS Grafit, paksuus 180mm (U=0,17)
- Ulkoseinän kokonaispaksuus = 400mm
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 232m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: 175m2=2,9m + 56,8m2=4m (saksiristikko, reuna 2,9m->harja 4m)
- Alapohjan laatu: maanvarainen / lämpöeriste 200mm EPS Grafit (U=0,14)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali: Paroc puhallusvilla 500mm (U=0,09)
- Millaiset ikkunat: 3 lasiset, U<1,0. Ikkunoiden pinta-ala 23% julkisivujen pinta-alasta.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: autotalli 36m2 laskettu kokonaispinta-alaan (tulee lattialämmitykseen), at on kytketty taloon
- Tilojen lämpötilat: talo 21°C, talli 15°C
- Rakennustilavuus: 1034m3
- Rakennuksen ilmatilavuus: 687m3
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Tampere OKT
Kirjoitti: tomppeli - 28.09.22 - klo:12:01
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11015.0;attach=17180)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”iiot”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Asuinrakennus 2023: LaminaattiLattialämmitys, 20,06896°C, 232 m2, 719 m3    30,1 W/m2   6,99 kW   19 223 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         30 W/m2   6,99 kW   19 223 kWh

• Kiinteistö,  232 m2,  719 m3          6,0 COP   6,49 kW   19 223 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   7,6 kW   24 023 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 984 kWh   0,95 kW   21 039 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   21 038 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,50 kW   21 037 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      1 kWh
 Yhteensä   232 m2   91 kWh/m2   5,1 SCOP   7,5 kW   21 038 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      7,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   6,3 kW   16 915 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 122 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   4 124 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa           1 512 kWh

Tarvitaan vähintään 192 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   192 m
- Kaivon aktiivisyvyys 186 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 192 m.   Putkea kaivossa yhteensä   384 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 409 litraa      58 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 516 litraa      34 kPa = 0,34 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 400 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 litraa      18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Tampere OKT
Kirjoitti: iiot - 28.09.22 - klo:15:11
Kiitos paljo, todella nopeaa!
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Tampere OKT
Kirjoitti: tomppeli - 28.09.22 - klo:15:22
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan foorumille.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Tampere OKT
Kirjoitti: iiot - 19.12.22 - klo:09:09
Moi, lisäkysymys tähän.
Energiaselvityksessä suunnittelija on meille laittanut sisätilojen max lämmitystehoksi 43W/m2, joka ajaa pumput aika paljon isommiksi kuin tämä tomppelin (bergheat) laskelman mukaan. Tässä laskelmassa 33,9W/m2.

E-selvityksen on suunnittelija laskenut -> lasketanpalvelut.fi (versio 1.4)

Mistä tulee tuo n. 10W/m2 ero lämmitystehontarpeessa?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Tampere OKT
Kirjoitti: tomppeli - 19.12.22 - klo:11:30
Bergheat antaa keskimääräisen lämmitystehon koko rakennukselle.
Rakennuksen kulmahuoneissa ja huoneissa, joissa muutenkin on paljon ulkovaippaa nousee lämmitystarve neliömetriä kohden suuremmaksi.
Suunnittelija on ilmeisestikin käyttänyt tuota maksimiarvoa (kulmahuoneen arvoa) mitoitukseen.

43 W/m2 - 33,9 W/m2 = 9,1 W/m2
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Tampere OKT
Kirjoitti: iiot - 20.12.22 - klo:09:41
Ahaa, ok.
Mitä arvoa näissä kannattaa käyttää? Bergheat 33,9W/m2 vs. e-laskelman 43W/m2 tarkoittaa MLP ja kaivotarjouksissa aika isoja summia ja tehoeroja.
Taloon tulee 3 varsinaista kulmahuonetta ja talli jossa on 2 ulkonurkkaa.

Tarjotut MLP ovat max 12kW ja kaivotkin tuolla 200-250m vs. laskelman 7,6kW ja 186m.

Uskaltaako tuolla 33,9W/m2 tai vaikka 35W/m2 lähteä laitteistoa mitoittamaan?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Tampere OKT
Kirjoitti: tomppeli - 21.12.22 - klo:17:33
On hyvä käyttää sellaista arvoa, että lämmitys ainakin riittää, siis pieni ylimitoitus on hyvästä, jos josku haluaa, että huonelämpötila olisi enemmän, kuin laskelman lämötila.
Siinä muuten on ilmeinen näppäilyvirhe, kun on 20,1 C. Tarkoitus oli näppäillä 21 C.
Muutan arvoa ja laitan korjatun laskelman tämän perään.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Tampere OKT
Kirjoitti: tomppeli - 21.12.22 - klo:17:45
Korjasin virheellisen huonelämpötilan arvon 20,1 -> 21 C. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11015.0;attach=18142)
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”iiot”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C               
- Asuinrakennus 2023: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 232 m2, 719 m3    30,9 W/m2   7,16 kW   20 824 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   31 W/m2   7,16 kW   20 824 kWh

• Kiinteistö,  232 m2,  719 m3       5,9 COP   6,66 kW   20 824 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   7,8 kW   25 624 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -2 984 kWh   0,91 kW   22 640 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   22 640 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,80 kW   22 640 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   232 m2   98 kWh/m2   5,1 SCOP   7,8 kW   22 640 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   6,5 kW   18 186 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 454 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 454 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 529 kWh

Tarvitaan vähintään 203 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   203 m
- Kaivon aktiivisyvyys 197 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 203 m.   Putkea kaivossa yhteensä      406 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 431 litraa      66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 543 litraa      38 kPa = 0,38 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 430 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 litraa         20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.