Maalämmön suunnittelu => Mitoitus, isot kohteet, kerrostalot ja hallit => Aiheen aloitti: hoovee - 10.09.22 - klo:12:19
-
Mitoituspyyntö,
Halli 375m2 Teuva, 15x25, 1250m3 , rakennusvuosi 1980 , tasamaa peltotontti.
siporex 200mm , öljyn kulutus n 2200l ( +13C) patterilämmitys, huippuimuri,
sisäkorkeus 3,5m maanvarainen betoni lattia ,yläpohja villa 250mm.
ikkuna-ala 15m2 , 2-lasiset , sisälämpötila 15-16C.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10973.0;attach=17095).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Hallirakennus ”hoovee” Hallissa +16 C TEUVA (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Hallirakennus 1980: Patterilämmitys, 16°C, 360 m2, 1250 m3 43,5 W/m2 15,65 kW 30 672 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 43 W/m2 15,65 kW 30 672 kWh
• Kiinteistö, 360 m2, 1250 m3 4,0 COP 15,46 kW 30 672 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,00 kW 0 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 15,5 kW 30 672 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 640 kWh 0,83 kW 29 032 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 032 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 15,40 kW 29 032 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 360 m2 81 kWh/m2 4,0 SCOP 15,4 kW 29 032 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 15,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 11,6 kW 21 860 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 172 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 172 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 231 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 231 m
- Kaivon aktiivisyvyys 227 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 231 m. Putkea kaivossa yhteensä 462 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,1 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,85 l/s = 51 l/min = 3060 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,85 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 501 litraa 197 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,85 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 629 litraa 113 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,85 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 772 litraa 69 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,85 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 792 litraa 64 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 523 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 534 litraa 43 kPa = 0,43 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.