Otsikko: Hälytysnumero 428.
Kirjoitti: johannes - 31.08.22 - klo:17:05
Hei, olen saanut oheisen infoviestin- Mistä johtuu? Onko talon ulkopuolinen syy vai häiriö laitteessa itsessään?

"Tilap. suojauspys. invert.

Hälytysnumero: 428
Raportoitiin: 29.8.2022 0.03.44
Hävisi: 29.8.2022 0.04.18
Kompressorin pysäytys, jonka syynä epäonnistunut tahdistus. Tuote yrittää pian käynnistyä uudelleen."

Jämä Star Inverter 12. Laitteisto ollut käytössä tammikuun puolivälistä alkaen. Käyttäjän ohjekirjassa ei ole hälytysnumeroa 428 lainkaan,
Otsikko: Vs: Hälytysnumero 428.
Kirjoitti: Jämä16 - 01.09.22 - klo:16:15
Sama ilmoitus tullut itsellänikin 29.8.2022 0.03.29. Olisikohan ollut jotain ukkoseen liittyvää?
Otsikko: Vs: Hälytysnumero 428.
Kirjoitti: johannes - 03.09.22 - klo:23:18
Hei,hälytysnumero 428.  Kysyin asiaa sähköinsinööriltä. Hänen mukaansa ongelman syynä on ulkoisen sähköverkon häiriö, joka saattaisi vahingoittaa sähkölaitteita. Vahigoilta suojautumista varten kompressori suljetaan hetkeksi.
Otsikko: Vs: Hälytysnumero 428.
Kirjoitti: Pende - 04.09.22 - klo:02:20
Hei,hälytysnumero 428.  Kysyin asiaa sähköinsinööriltä. Hänen mukaansa ongelman syynä on ulkoisen sähköverkon häiriö, joka saattaisi vahingoittaa sähkölaitteita. Vahigoilta suojautumista varten kompressori suljetaan hetkeksi.

Hieno juttu, jotta hälytysnumeron "koodi" selvisi.

Mutta itseäni jäi vaivaamaan, onko nämä hälytysnumerot yhtäläisiä kaikille, vai valmistajakohtaisia?
Löytyykö niistä listausta mistään? Itsellä Jämä ja mielellään tietäisin, mitä mikin hälytrysnumero tarkoittaa?