Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: jupe1 - 28.08.22 - klo:11:51
-
Olis jouten tuomonen wilo yonos 25/1-8 kiertovesipumppu ja mietin että riittäiskö keruupiirin pumpuksi 11kw maalämpöpumpulle?
Kysessä on 2kpl ~150m kaivoja joista toiseata vaakaa 5m ja toisesta 20m.. putkitettu 40x2,4 putkella.
Lattialämpötalo
-
Laskeskelin että 11 kW:n kone
-vaatii 0,67 l/s virtauksen
-ja tällä virtauksella on keruupiirin virtausvastus 26 kPa, edellyttäen että kaivot on kytketty rinnan.
-ja tällä virtauksella on Wilon nostokorkeus 47 kPa
Koneen sisäinen virtausvastus saa olla korkeintaan 21 kPa
Saattaapi että Wilon teho riittää tai sitten ei riitä.
Onko tämä wilo yonos 25/1-8 kiertovesipumppu wiinankestävä?
ATS
-
Kyseisen härpäkkeen asennus- ja käyttöohjeesta:
"Sallitut pumpattavat aineet:
• Lämmitysvesi standardin VDI 2035 mukaan
(CH: SWKI BT 102-01).
• Vesi-glykoliseokset*, joiden glykoliosuus on
enintään 50 %.
*Glykolin viskositeetti on suurempi kuin veden. Kun gly-
kolia sekoitetaan joukkoon, täytyy pumpun pumppaus-
tietoja korjata sekoitussuhteen mukaisesti."
En tiedä muista, mutta mun maalämpöwiina näytti olevan ainakin 90%:sta....