Maalämpöfoorumi
Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Saarelaiset - 11.07.22 - klo:12:02
-
Asumme paritalossa (3 kerrosta). Maalämpö on säädetty 18 asteeseen. Kaikki asunnon lattialämmityksen termostaatit (ei märkätiloissa, koska siellä tarvitaan lattialämmitystä ympäri vuoden) on kytketty pois päältä. Silti talossa on keskikerroksessa koko ajan 26-28 astetta lämpöä (ulkolämpötila samaan aikaan 16 astetta). Jäähdytys ei ole ollut päällä, koska se on odottanut nyt kuukauden päivät (kesäkuun alusta asti) huoltoa. Sisälämpötilan ongelmat alkoivat jo huhtikuussa. Tuntuu oudolta että erotus on välillä yli 10 astetta. Maalämpö on asennettu 2019 (asunnon rakennusvuosi). Onko tämä normaalia? Mistä sitä lämpöä oikein tulee?
-
Mitä tarkoittaa 18 astetta? Tavoitesisälämpötilaa? Miten märkätilojen lämmitys toimii, jos pyyntö on 18 olettaen, että menovesikin on haaleaa.
Mikä on käyrän laskema menoveden lämpötila tai minimimenolämpötila tällä hetkellä?
Tuntuuko muiden huoneiden menoputket lämpimiltä tukilta kokeiltuna?
Jos ei mitään jäähdyttävää järjestelmää ole, niin lämpötilahan seuraa ulkolämpötilaa viiveellä.
-
Mistä sitä lämpöä oikein tulee?
Suorasta auringon lämpösäteilystä,onko ikkunoita auringonpuolella rakennusta?
;)
-
Minkä merkkinen MLP on kyseessä? Nibessä säätämätön suodatusaika vetää perässään pitkää historiaa.
-
Kaikissa ikkunoissa on kaihtimet ja suurimmassa ikkunassa on lisäksi markiisi estämässä säteilyä.
MLP on Nibe. Mitä tarkoittaa "säätämätön suodatusaika vetää perässään pitkää historiaa".
Vesikiertoinen lattialämmitys on Warmia.
Sisätilojen tavoitelämpö on 18 astetta. Nyt en tiedä, onko kysymyksessä menoveden lämpötila. Tavoitelämpötila on säädetty maalampökattilaan. En ollut itse paikalla, joten pitänee tarkistaa.
Tarkistin jakotukin menovesiputket ja ne ovat tasaisen viileähköt. Eivät kuitenkaan kylmät. Mutta esim. olohuoneen ja märkätilojen putket eivät eroa toisistaan.
En löytänyt jakotukkikaapista mitään mittareita tai näyttölaitteita (käyrä). Olisivatko yhtiön tiloissa, missä on maalämpöpumppukin.
Ymmärrän, että sisälämpö seuraa ulkolämpötilaa viiveellä, mutta ei kai siihen kuukautta voi mennä. Esim. toukokuussa lämpötila oli koko ajan sisällä 28 astetta ja silloin ulkona oli reilusti 10 astetta vähemmän.
Ongelma on se, että jos asuisin edelleen okt:ssä, olisin hoitanut asian kuntoon jo aikapäiviä sitten, mutta yhtiössä tilanne on toinen. Pieni yhtiö, jossa kenelläkään ei ole teknistä asiantuntemusta. Ja lämmityshän kuuluu yhtiön vastuulle. Jos touhuan tuon jakotukin kanssa itse ja syntyy vahinkoa, olen korvausvelvollinen yhtiölle.
Kysymys: Mitä tapahtuu lämpötilalle, jos kierran jakotukista pienemmälle (myötäpäivään) oh:n ja märkätilat?
-
Olet asunut talossa ilmeisesti jo kaksi kesää?
Onko aiemmin ollut ongelmia?
-
Sisätilojen tavoitelämpö on 18 astetta. Nyt en tiedä, onko kysymyksessä menoveden lämpötila. Tavoitelämpötila on säädetty maalampökattilaan. En ollut itse paikalla, joten pitänee tarkistaa.
Tarkistin jakotukin menovesiputket ja ne ovat tasaisen viileähköt. Eivät kuitenkaan kylmät. Mutta esim. olohuoneen ja märkätilojen putket eivät eroa toisistaan.
Ei ole mitenkään kummallista, että rakennuksen sisällä on kymmenen astetta lämpimämpää kuin ulkona keskimäärin, vaikkei rakennusta lämmitetä laisinkaan. Nythän on ollut lämmin kesä ja kun rakennus lienee varsin uusi, eli lämpöeristys on hyvä ja suurten ikkunoiden takaa pääsee sisään lämpösäteilyä, vaikka olisi markiisitkin edessä suojaamassa. Myös sähkölaitteista ja ihmisistä aiheutuva hukkalämpö voi nostaa sisälämpötilaa huomattavasti.
Sanoit, että jäähdytys on rikki. Ainoa ratkaisu tilanteen parantamiseksi kesällä olisi varmaan jäähdytyksen korjaaminen. Niin alhainen tavoitelämpö kuin 18 astetta on ainakin Etelä-Suomessa täysin mahdoton saavutettavaksi kesäaikaan uudessa asuinrakennuksessa pelkillä lämmitysasetuksilla ilman erityistä jäähdytystä.
-
Ei ole mitenkään kummallista, että rakennuksen sisällä on kymmenen astetta lämpimämpää kuin ulkona keskimäärin, vaikkei rakennusta lämmitetä laisinkaan. Nythän on ollut lämmin kesä ja kun rakennus lienee varsin uusi, eli lämpöeristys on hyvä ja suurten ikkunoiden takaa pääsee sisään lämpösäteilyä, vaikka olisi markiisitkin edessä suojaamassa. Myös sähkölaitteista ja ihmisistä aiheutuva hukkalämpö voi nostaa sisälämpötilaa huomattavasti.
Sanoit, että jäähdytys on rikki. Ainoa ratkaisu tilanteen parantamiseksi kesällä olisi varmaan jäähdytyksen korjaaminen. Niin alhainen tavoitelämpö kuin 18 astetta on ainakin Etelä-Suomessa täysin mahdoton saavutettavaksi kesäaikaan uudessa asuinrakennuksessa pelkillä lämmitysasetuksilla ilman erityistä jäähdytystä.
Menoveden lämpötila on nyt 18 astetta. Myös toukokuussa (ulkona lämpötila silloin 10-15 astetta) sisällä oli 27 astetta. Ja toukokuu ei ollut mikään hellekuukausi. Aion tilata Warmian miehen katsomaan jakotukkia. Ei tämä ole normaalia.
-
Menoveden lämpötila on nyt 18 astetta
Mikä on mittauksen tunnus?
Miten saa 18C menovettä ellei sitä jäähdytetä?
ATS
-
Mikä on mittauksen tunnus?
Miten saa 18C menovettä ellei sitä jäähdytetä?
ATS
Tuohon en osaa vastata. Huoltomies on tulossa. Kyselen häneltä.
-
Kaikissa ikkunoissa on kaihtimet ja suurimmassa ikkunassa on lisäksi markiisi estämässä säteilyä.
MLP on Nibe. Mitä tarkoittaa "säätämätön suodatusaika vetää perässään pitkää historiaa
Suodatusaika on tehdasasetuksena uudessa pumpussa 24 tuntia taaksepäin. Niinpä se reagoi hitaasti ulkolämpötilan muutoksiin. Muuttamalla suod ajan vaikkapa 1-2 tuntiin se reagoi nopeasti ulkolämpötilan vaihteluun. Mutta ei se nyt kuukautta lämmitä . Ettei ilmanvaihto toisi lämmintä vaikka vastuksella?
-
Menoveden lämpötila on nyt 18 astetta. Myös toukokuussa (ulkona lämpötila silloin 10-15 astetta) sisällä oli 27 astetta. Ja toukokuu ei ollut mikään hellekuukausi. Aion tilata Warmian miehen katsomaan jakotukkia. Ei tämä ole normaalia.
Hmmm, ehkä on parasta huoltomiehen tarkistaa.
Mutta jos sinulla on termostaatit ja ne ovat kiinni, niin tuo 18 asteinen vesihän ei pääse jäähdyttämään. Tosin ehkä parempikin niin.
Miten kosteita tiloja lämmitettäisiin, jos menovesi on vain 18 astetta? Pitäisi olla yli 25 astetta.
-
Kaikki asunnon lattialämmityksen termostaatit (ei märkätiloissa, koska siellä tarvitaan lattialämmitystä ympäri vuoden) on kytketty pois päältä.
Mitähän tämä tarkoittaa?
Mitenkä ne on kytketty pois päältä?
Sähköt pois? Jos näin on tehty, niin onko ne nyt kiinni vai auki?
Warmian tuntijat voisivat vastata.
ATS
-
Hmmm, ehkä on parasta huoltomiehen tarkistaa.
Mutta jos sinulla on termostaatit ja ne ovat kiinni, niin tuo 18 asteinen vesihän ei pääse jäähdyttämään. Tosin ehkä parempikin niin.
Miten kosteita tiloja lämmitettäisiin, jos menovesi on vain 18 astetta? Pitäisi olla yli 25 astetta.
Kosteissa tiloissa kaikki lattiat ovat lämpimiä. Sehän tässä outoa onkin. Kosteita tiloja on 4 kpl ja iso saunaosasto. Yhtensä n. 30 % asuinpinta-alasta.
-
Millainen tämä rikki oleva jäähdytys on? Ilmalämpöpumppu?
-
Millainen tämä rikki oleva jäähdytys on? Ilmalämpöpumppu?
Mitsun ilmalämpöpumppu. Se on ollut mykkänä 3 kk. Korjaaja ei ole saanut varaosia eikä tiedä milloin niitä tulee Suomeen. Tarvitaan piirikortti ja moottori. Piirikortti on rikki, mutta kuulemma piirikortin vaihtaminen rikkoo yleenä myös moottorin, joten tarvitaan varmuuden vuoksi molemmat.
-
Onkos huoltomies käynyt?