Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: konitohtori - 10.07.22 - klo:20:42
-
- Pirkanmaa
- 2009 rakennettu
- n. 22000 kwh / vuosi, Ilto Comfort 65, kiinteistön pohjakulutus kesäkuukausilta n. 1000kwh / kk (kulutuselektroniikkaa, hetivalmis kiuas jne) Veden kulutus ollut n. 100m3 / vuosi
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
L-mallinen 1-tasoinen 247m2, josta autotallisiipeä (puolilämmin säätö lämmityksessä) n. 70m2
- Villa 225mm
- 1-tasoinen
- 247m2 kerrosala
- keskikorkeus n. 2,7m
- Alapohja maanvarainen
- selluvilla 400mm
- 2009 vuoden 3-lasiset hyvin eristävät ikkunat
- kokonaisalaan sisältyy autotalli ja varastot n. 70m2
- huonelämpötila ollut asuintiloissa n. 21-22C ja autotallisiivessä n. 12C
- Ulkoseinän U-arvo 0,18, yläpohja 0,11, alapohja 0,12 (nämä tiedot energiatodistuksesta)
-Vuonna 2008 tehdyssä laskennassa sen aikaisin muuttujin ET-luku ollut 147
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10837.0;attach=16846)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”konitohtori” NOKIA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Asunto-osa 2009: Lattialämmitys, 22°C, 170 m2, 459 m3 27,3 W/m2 4,64 kW 14 962 kWh
- At/varasto 2009: Lattialämmitys, 12°C, 65 m2, 176 m3 24,4 W/m2 1,58 kW 2 183 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 26 W/m2 6,22 kW 17 145 kWh
• Kiinteistö, 235 m2, 635 m3 6,2 COP 5,86 kW 17 145 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,137 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,76 kW 3 150 kWh
- Yhteensä 5,2 SCOP 6,6 kW 20 295 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 080 kWh 0,68 kW 18 215 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 215 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,60 kW 18 215 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 235 m2 78 kWh/m2 5,2 SCOP 6,6 kW 18 215 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 5,2 COP) 5,5 kW 14 684 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 531 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 531 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 720 kWh
• Tarvitaan vähintään 171 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 171 m
- Kaivon aktiivisyvyys 165 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 171 m. Putkea kaivossa yhteensä 342 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 369 litraa 42 kPa = 0,42 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 344 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 litraa 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.