Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: supersimo - 21.06.22 - klo:13:22
-
Hei,
Pyytäisin mitoitusta maalämpöön siirryttäessä pois öljylämmityksestä.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Nummela, Vihti
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2014, 2 kerroksinen talo (ei rinne)
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Lämmitysöljyä kulunut n. 2200 l/vuosi, lisäksi lämitetty varaavalla takka-leivinuuni-yhdistelmällä sekä ilmalämpöpumpulla
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Asuinrakennnus: 9,5m ja 10,7 m, jossa erkkeri 2,1m ja 3,8m sekä eteinen 1,5m ja 4,4m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Eristevilla 260mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 asuinkerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
181 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,6 m molemmissa kerroksissa
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen laatta
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Polystyreeniä 200 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
2-lasiset, normaali pinta-ala
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli lattialämmityksellä 54m2, rakennusten välillä on lämmönsiirtokanaali n. 12m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Asuinrakennus 21C ja autotalli 10C
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10811.0;attach=16813)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo + erillinen autotalli ”supersimo” VIHTI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2014: Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 260 m3 32 W/m2 3,20 kW 9 201 kWh
- Talon yläkerta 2014: Lattialämmitys, 21°C, 89 m2, 231 m3 34,1 W/m2 3,03 kW 7 536 kWh
- Autotalli 2014: Lattialämmitys, 10°C, 54 m2, 135 m3 57,3 W/m2 3,09 kW 3 134 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=4K 6,6 kPa 0,10 kW 841 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 39 W/m2 9,42 kW 20 712 kWh
• Kiinteistö, 243 m2, 626 m3 6,0 COP 9,02 kW 20 712 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,216 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 10,2 kW 25 512 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 144 kWh 0,85 kW 23 368 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 368 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,10 kW 23 368 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 243 m2 96 kWh/m2 4,9 SCOP 10,1 kW 23 368 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 8,4 kW 18 596 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 772 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 772 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 234 kWh
• Tarvitaan vähintään 188 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 188 m
- Kaivon aktiivisyvyys 183 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 m. Putkea kaivossa yhteensä 376 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 418 litraa 86 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 522 litraa 46 kPa = 0,46 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 421 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 litraa 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.