Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Mr. Herwood - 27.05.22 - klo:15:44
-
Moro.
Olen saanut aika kirjavan joukon tarjouksia, joissa mitoitus heittelee, joten selkänojaksi pyyntö asiantuntijalta maalämpöjärjestelmän mitoitussuositukseen. Kiitos jo etukäteen!
- Rakennuksen sijainti
Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1976 ja rinnetalo. Alakerrasta n. 1/3 seinäpinnoista maata vasten
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Öljyä noin 2 500 l/v
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen poisto, 2 x huippuimuri
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkomitat 8 800 x 12 210 mm
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
100 mm mineraalivilla, ulkoseinän paksuus 250 mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2, alakerta ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
97 m2 molemmissa kerroksissa, yhteensä 194 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta 2 200 mm, yläkerta 2 500 mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen betonilaatta 80 mm, eristeenä 80 mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Mineraalivilla 200 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset ikkunat, yläkerrassa ikkunapintaa 70-lukulaiseen tyyliin paljon. Ei kai kuitenkaan huomattavasti normaalia enemmän.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Varastohuone ja autotalli yhteensä 25 m2
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Noin 12C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Ei tiedossa
-
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Varastohuone ja autotalli yhteensä 25 m2
Muutoin hyvät lähtötiedot, mutta tämä jäi mietityttämään.:
Onkohan tämä lainauksen tila osa alakertaa, vai onko se alakerran jatkeena, tai ehkä erillinen rakennus, sisälämpötila +12 C
Lasken nyt näiden alojen mukaan: "97 m2 molemmissa kerroksissa, yhteensä 194 m2."
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10794.0;attach=16753).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Mr. Herwood” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1976: Patterilämmitys, 20°C, 97 m2, 243 m3 31,9 W/m2 3,10 kW 8 436 kWh
- Talon yläkerta 1976: Patterilämmitys, 22°C, 97 m2, 252 m3 54 W/m2 5,24 kW 13 513 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 43 W/m2 8,34 kW 21 949 kWh
• Kiinteistö, 194 m2, 495 m3 4,0 COP 8,02 kW 21 949 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,137 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,76 kW 3 150 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 8,8 kW 25 099 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 752 kWh 0,61 kW 23 347 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 347 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,70 kW 23 346 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 194 m2 120 kWh/m2 3,8 SCOP 8,7 kW 23 347 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 6,6 kW 17 257 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 090 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 090 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 194 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 194 m
- Kaivon aktiivisyvyys 188 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 194 m. Putkea kaivossa yhteensä 388 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 413 litraa 53 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 408 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Tuo mainittu tila on talon yläkerran "siipiosa", jossa ensin varasto ja sen jälkeen autotalli. Eivät siis sisälly lähtötietojen asuinneliöihin. Vaikuttaako kaivon syvyyteen merkittävästi?
Muutoin hyvät lähtötiedot, mutta tämä jäi mietityttämään.:
Onkohan tämä lainauksen tila osa alakertaa, vai onko se alakerran jatkeena, tai ehkä erillinen rakennus, sisälämpötila +12 C
Lasken nyt näiden alojen mukaan: "97 m2 molemmissa kerroksissa, yhteensä 194 m2."
-
Lisäsin laskelmaan talon yläkerran kyljessä olevan autotalli- / varastosiiven ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10794.0;attach=16755).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Mr. Herwood” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1976: Patterilämmitys, 20°C, 97 m2, 243 m3 31,9 W/m2 3,10 kW 8 436 kWh
- Talon yläkerta 1976: Patterilämmitys, 22°C, 97 m2, 252 m3 51,1 W/m2 4,95 kW 12 764 kWh
- At / varasto 1976: Patterilämmitys, 12°C, 25 m2, 60 m3 56,3 W/m2 1,41 kW 1 809 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 43 W/m2 9,46 kW 23 010 kWh
• Kiinteistö, 219 m2, 555 m3 4,0 COP 9,11 kW 23 010 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,137 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,76 kW 3 150 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 9,9 kW 26 160 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 952 kWh 0,74 kW 24 208 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 208 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,80 kW 24 208 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 219 m2 111 kWh/m2 3,8 SCOP 9,8 kW 24 208 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 7,4 kW 17 905 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 302 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 303 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 199 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 199 m
- Kaivon aktiivisyvyys 193 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 199 m. Putkea kaivossa yhteensä 398 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 423 litraa 62 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 424 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon! Otan nämä laskelmat mukaan tutkailuun kun pyydän tarjouksia ammattilaisilta.