Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Masavesvi - 14.05.22 - klo:19:16

Otsikko: Mitoituspyyntö Vesilahti
Kirjoitti: Masavesvi - 14.05.22 - klo:19:16
Hei,
Tarvisin mitoituslaskelmaa maalämpöön vaihtamiseksi.


- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Vesilahti
- Rakentamisvuosi? Noin. 1950 tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Laskin 12 vuoden ajalta öljytilaukset ja sain tulokseksi 2500 litraa vuodessa
- Patterilämmitys jotka uusitaan remontin yhteydessä
- Ilmanvaihto: Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Yhteispituus 54 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Hirsi, jossa verhoukset molemmin puolin, n.22cm. Elintasosiivessä 15 cm lasivilla ja verhoukset.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta) 3 (kellari, asuinkerros ja yläkerrassa yksi lämmin huone)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois) Yläkerta 20m2, asuinkerros 129 m2, tekninentila 15m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 250 cm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Betoni, ei tietoa eristeen paksuudesta.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Luultavasti puru n. 50cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2 lasiset vanhat puiset, normaali koko
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 21 on sopiva.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Vesilahti
Kirjoitti: tomppeli - 14.05.22 - klo:22:27
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10785.0;attach=16729).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Masavesvi”   VESILAHTI   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellari 1950: Patterilämmitys, 15°C, 15 m2, 35 m3       19,2 W/m2   0,29 kW   645 kWh
- Keskikerros 1950: Patterilämmitys, 21°C, 129 m2, 323 m3    59,1 W/m2   7,62 kW   19 300 kWh
- Talon yläkerta 1950: Patterilämmitys, 21°C, 20 m2, 48 m3    51,6 W/m2   1,03 kW   2 523 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         55 W/m2   8,94 kW   22 469 kWh

• Kiinteistö,  164 m2,  405 m3          4,0 COP   8,65 kW   22 469 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,137 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,76 kW   3 150 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   9,4 kW   25 619 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 512 kWh   0,55 kW   24 107 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 107 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,40 kW   24 107 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   164 m2   147 kWh/m2   3,8 SCOP   9,4 kW   24 107 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   7,1 kW   17 829 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 278 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 278 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 197 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   197 m
- Kaivon aktiivisyvyys 192 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 197 m.   Putkea kaivossa yhteensä 394 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 419 litraa      64 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 528 litraa      37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 418 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 litraa         20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Vesilahti
Kirjoitti: Masavesvi - 15.05.22 - klo:17:41
Kiitos mitoituksesta.