Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Peedro - 11.05.22 - klo:19:42

Otsikko: Mitoituspyyntö Vaasa
Kirjoitti: Peedro - 11.05.22 - klo:19:42
Omakotitalo (-57), peruskunnostettu 2010
kellari+2 asuinkerrosta.
Ulkomitat 12×7m. Asuinpinta-ala n. 140.
Patterilämmitys
Kellari 200cm, asuinkerrokset 245cm ( yläkerta sivuilta matalampi)
Hirsirunko 175mm, n. 75mm ekovilla,tuulensuoja
Ikkunat 3-kerros lämpölasit
Kellari n. 30 m2 lämpöisenä ( lämpöeristetty )
Öljylämmitys.kulutus 2500l/v. Varaava takka. 3 kuutiota talven aikana.
Yläpohja 17cm SPU levytetty

Kiitoksia etukäteen..
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Vaasa
Kirjoitti: tomppeli - 12.05.22 - klo:09:12
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10777.0;attach=16718).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Peedro”   VAASA   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Kellari 1957: Patterilämmitys, 21°C, 30 m2, 60 m3       28,7 W/m2   0,86 kW   3 068 kWh
- Keskikerros 1957: Patterilämmitys, 22°C, 72 m2, 176 m3    54,7 W/m2   3,94 kW   10 783 kWh
- Talon yläkerta 1957: Patterilämmitys, 22°C, 68 m2, 136 m3    38,5 W/m2   2,62 kW   6 896 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         44 W/m2   7,41 kW   20 746 kWh

• Kiinteistö,  170 m2,  372 m3          4,0 COP   7,08 kW   20 746 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,183 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   8,1 kW   24 946 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 560 kWh   0,51 kW   23 386 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 386 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   23 385 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   170 m2   138 kWh/m2   3,8 SCOP   8,0 kW   23 386 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   6,0 kW   17 179 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 207 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 207 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 190 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   190 m
- Kaivon aktiivisyvyys 185 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 190 m.   Putkea kaivossa yhteensä   380 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 406 litraa      50 kPa = 0,5 bar
- kostea savi, 407 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 litraa         16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Vaasa
Kirjoitti: Peedro - 12.05.22 - klo:23:26
Kiitoksia. Saanut nyt pari tarjousta.
Nibe S1255 1,5-6 (8)KW
Viessmann Vitocal 333-G Inverter 1,7-8,6 kW
Reikä molemmissa 190m.

Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Vaasa
Kirjoitti: Peedro - 17.05.22 - klo:20:43
Tarjoukset nyt pöydässä. Ylläolevien lisäksi thermian invertteripumppua tarjottiin koossa 3-12 kw ( 1,5-7kw edustajan mukaan siinä rajoilla ).
Niben paketti tuntuu tällä hetkellä itselle parhaalta.  Mitoitus vähän mietityttää. Mutta pitäisi sen kaiketi riittää..
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Vaasa
Kirjoitti: realii - 17.05.22 - klo:20:48
Mielummin 10 metriä syvempi kaivo kuin lyhyempi. Neuvottele tarjoukseen sisältyväksi 200 metrin kaivo. Se 10 metriä enempää ei paljoa maksa. :)