Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Peedro - 11.05.22 - klo:19:42
-
Omakotitalo (-57), peruskunnostettu 2010
kellari+2 asuinkerrosta.
Ulkomitat 12×7m. Asuinpinta-ala n. 140.
Patterilämmitys
Kellari 200cm, asuinkerrokset 245cm ( yläkerta sivuilta matalampi)
Hirsirunko 175mm, n. 75mm ekovilla,tuulensuoja
Ikkunat 3-kerros lämpölasit
Kellari n. 30 m2 lämpöisenä ( lämpöeristetty )
Öljylämmitys.kulutus 2500l/v. Varaava takka. 3 kuutiota talven aikana.
Yläpohja 17cm SPU levytetty
Kiitoksia etukäteen..
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10777.0;attach=16718).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Peedro” VAASA (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1957: Patterilämmitys, 21°C, 30 m2, 60 m3 28,7 W/m2 0,86 kW 3 068 kWh
- Keskikerros 1957: Patterilämmitys, 22°C, 72 m2, 176 m3 54,7 W/m2 3,94 kW 10 783 kWh
- Talon yläkerta 1957: Patterilämmitys, 22°C, 68 m2, 136 m3 38,5 W/m2 2,62 kW 6 896 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 44 W/m2 7,41 kW 20 746 kWh
• Kiinteistö, 170 m2, 372 m3 4,0 COP 7,08 kW 20 746 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 8,1 kW 24 946 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 560 kWh 0,51 kW 23 386 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 386 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,00 kW 23 385 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 170 m2 138 kWh/m2 3,8 SCOP 8,0 kW 23 386 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 6,0 kW 17 179 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 207 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 207 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 190 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 190 m
- Kaivon aktiivisyvyys 185 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 190 m. Putkea kaivossa yhteensä 380 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 406 litraa 50 kPa = 0,5 bar
- kostea savi, 407 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 litraa 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitoksia. Saanut nyt pari tarjousta.
Nibe S1255 1,5-6 (8)KW
Viessmann Vitocal 333-G Inverter 1,7-8,6 kW
Reikä molemmissa 190m.
-
Tarjoukset nyt pöydässä. Ylläolevien lisäksi thermian invertteripumppua tarjottiin koossa 3-12 kw ( 1,5-7kw edustajan mukaan siinä rajoilla ).
Niben paketti tuntuu tällä hetkellä itselle parhaalta. Mitoitus vähän mietityttää. Mutta pitäisi sen kaiketi riittää..
-
Mielummin 10 metriä syvempi kaivo kuin lyhyempi. Neuvottele tarjoukseen sisältyväksi 200 metrin kaivo. Se 10 metriä enempää ei paljoa maksa. :)