Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: topoko - 02.05.22 - klo:19:43

Otsikko: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
Kirjoitti: topoko - 02.05.22 - klo:19:43
Itellä thermian diplomatissa keruu puolen kiertovesipumppuna Grundfossin UPMGEO 25-85 180 pumppu. Jos tuon tarvii vaihtaa uuteen, onko ehdotuksia muista pumpuista kuin grundfossista? Ja jos on, mikä olisi sopiva pumppu korvaavaksi?
Otsikko: Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
Kirjoitti: tomppeli - 02.05.22 - klo:20:30
Jos vaihdat maakiertopumpun, kannattaa ottaa huomioon myöskin se, kuinka hyvin pumpun teho on riittänyt.
Jos keruun dT (keruulta tulevan ja sinne palaavan lämpötilojen erotus asteina) on pysynyt arvossa noin 3,0 astetta ja pumpun 100 % teho on ollut riittävä talvipakkasilla, on saman tehoinen ok.
Mikäli dT -arvo on noussut neljään tai syytä, olisi hyvä korvata kiertopumppu vähän tehokkaammalla, mutta muutoin yhteensopivalla.
Jos taasen on ilmennyt, että kiertopumppu olisikin ollut ylitehoinen, joka olisi aika harvinaista, voidaan pumppu korvata jopa vähän pienitehoisemmalla.
Otsikko: Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
Kirjoitti: johannes - 04.05.22 - klo:08:04
Arvoisa nimimerkki Tomppeli: Kirjoitat vastauksessasi alkuperäiselle kysyjälle "Mikäli dT -arvo on noussut neljään tai syytä, olisi hyvä korvata kiertopumppu vähän tehokkaammalla, mutta muutoin yhteensopivalla."

Kuulisin mielelläni tästä lisää, olen itsekin pohtinut tätä näkökulmaa saamatta valmista ymmärrystä. Mitä suuri dT-arvo merkitsee ajan kuluessa pumpun käyttöiän että kaivon lämmönluovutuskyvyn osalta?  Toinen samalla tavalla kiintoisa aihe minusta on, paljonko hyötyä olisi vaihtaa keruuputkisto "numeroa" suurempaan.
Otsikko: Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
Kirjoitti: tomppeli - 04.05.22 - klo:11:39
Tähän tarvittaisiin aika pitkä tarina, jos asian selvittää ihan juurta jaksain.

Lyhyt versio (ja tämäkään ei ole kovin lyhyt!):

Keruun kierron putkistossa syntyy aina painehäviötä, koska putkistossa on virtausvastusta, jota kumotaan kiertopumpun pumppausteholla. Maalämpökoneen sisällä on myöskin virtausvastusta, jonka tuntee vain koneen valmistaja.
Ulkoiseen kiertoon käytettävissä oleva painehäviö on [kiertopumpun pumppausteho] – [koneen sisäinen painehäviö].

Maalämpökone toimii tietyllä COP -arvolla riippuen koneesta ja toimintaolosuhteista.
Meillä on esimerkiksi 10 kW lämmitystehoinen maalämpökone, joka toimii COP arvolla 5.

COP arvo 5 tarkoittaa sitä, että 10 kW lämmitysteholla toimiva maalämpöpumppu ottaa sähköverkosta 10 / 5 = 2 kW teholla sähköä sähkölaitokselta.
Loput, eli 10 kW - 2 kW = 8 kW se tarvitsee maasta.

Maalämpökoneen oletetaan toimivan optimi hyötysuhteellaan silloin, kun keruun dT = 3,0 (dT on keruun menon ja paluun lämpötilaerotus asteina).
Maasta pitää siis tulla lämpöenergiaa 8 kilowatin (kW) teholla, joka on sama, kuin 8 kWh/tunti.
Jos dT halutaan pitää optimiarvossaan 3,0 astetta, tarvitaan keruun kiertoon 0,65 litraa sekunnissa virtaama (0,65 l/s = 39 l/minuutti = 2,34 m3/tunti).

Jos maakiertopumpun pumppausteho ei riitä kumoamaan keruun painehäviötä, tulee maasta liian hitaasti lämpöenergiaa.
Kone tarvitsee kuitenkin sen 8 kW.
Puuttuva energiavirtaama korvataan maalämpökoneessa niin, että kone jäähdyttääkin maakiertonestettä enemmän, kuin sen 3,0 astetta, dT -arvo kasvaa.
Maahan lähtee kylmempää paluuliuosta ja koneen sisällä oleva höyrystinlämmönvaihdin toimiikin vähän kylmempänä.
Kun tiedämme, että maalämpökoneen hyötysuhde on varsin voimakkaasti riippuvainen keruun lämpötilasta, johtaa tämä siihen, että hyötysuhde, COP laskee.

Lisäksi talvella lisääntyy kaivon jäätymisriski, kun kaivoon meneekin heikentyneen kiertonopeuden takia kylmempää kiertonestettä.

Esitinköhän asian ymmärrettävästi?
Tämä lyhyemmäksi en osannut juttua tehdä. Silti tässäkin on joitakin kohtia ohiteltu!
Otsikko: Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
Kirjoitti: Matias - 04.05.22 - klo:12:14
Josku tuli testailtua keruun DT:n vaikutusta hyötysuhteeseen.
Meillä on 3-nopeuksinen keruuliuoksen kiertopumppu ja tuossa trendikuvassa mittaustulokset ;)
Otsikko: Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
Kirjoitti: tomppeli - 04.05.22 - klo:14:08
Tein tuosta Matiaksen tutkimustuloksesta graafin, joka tässä liitteenä.
Kuva kertoo, kuinka paljon COP laskee, kun keruun dT -arvo kasvaa.
Kun dT kasvaa vajaalla asteella (tässä 0,8 astetta), huononee COP arvo arvosta 3,0 arvoon 2,6.

Keruun dT = keruulta tulevan ja sinne palaavan kiertonesteen lämpötilojen erotus.
Otsikko: Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
Kirjoitti: johannes - 04.05.22 - klo:21:06
Kiitos vastauksista.

Käyttöohjeet antavat perustiedot mahdollisuuksista, käyttöohjeet taitavat olla ihan sopivia vasta-alkajalle. Vasta muutaman käyttöviikon jälkeen vasta-alkajakin alkaa ymmärtää mitä olisi pitänyt kysyä jo tarjouspyyntövaiheessa ja viimeistään siinä vaiheessa, kun on tarpeen hienosäätää järjestelmää talon tarpeisiin ja käyttäjien mieltymyksiin.

Kiitos Maalämpöfoorumille ja erityisesti nimimerkille Tomppeli.
Otsikko: Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
Kirjoitti: tomppeli - 04.05.22 - klo:22:37
Kiitos sinulle ja kaikille muillekin foorumilaisille.
Foorumi ei olisi mitään ilman teitä!
Otsikko: Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
Kirjoitti: topoko - 17.05.22 - klo:18:03
Alkuperäinen kysymys ei tuottanut vastauksia. Kysympä sitten, mitä tässä pumpussa oleva tyyppimerkintä tarkottaa, eli tässä tapauksessa 25-85, tuo viimeinen 180 lienee tarkottaa pumpun fyydistä pituutta, eli 18cm?
Otsikko: Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
Kirjoitti: Kajakki - 17.05.22 - klo:20:25
25 on  kytkettävän putken koko. 85 juoksupyörän halkaisiija. 18 pumpun pituus-
Otsikko: Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
Kirjoitti: topoko - 17.05.22 - klo:20:30
Kiitos näistä tiedoista