Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: EP568 - 25.04.22 - klo:10:50

Otsikko: Mitoituspyyntö, Ylistaro
Kirjoitti: EP568 - 25.04.22 - klo:10:50
Kohdetalo:

Sijainti Ylistaro, etelä-pohjanmaa.

-rakennusvuosi 1963 , tasamaa , ei rinnetalo.
- Öljynkulutus n. 2300 ltr/vuosi , ei muita lämmönlähteitä
- Asuinkerroksessa patterit , kellarikerroksessa lattialämmitys.
- painovoimainen ilmanvaihto
- ulkoseinien yhteismitta n. 42 metriä.
-ulkoseinien paksuus n.25 cm, lautaa ja purueriste.
- 2 kerrosta. Asuinkerros 80 neliötä, kellarissa n.60 neliötä lämmintä tilaa.
- lämmitettävät kuutiot n. 316.
- Asuinkerroksen huonekorkeus n.245 cm , kellarissa 200 cm.
- Alapohjassa betonilaattaa. Lämmöneristeen laadusta/paksuudesta ei tarkempaa tietoa. Kuitenkin laitettu kellariremontin yhteydessä.
- Yläpohjassa myös purueriste n. 25-30 cm.
- 2 lasiset ikkunat.
- Ei muita lämmitettäviä tiloja.
- Lämpötilat asuinkerroksessa 21, kellarissa n.18.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Ylistaro
Kirjoitti: tomppeli - 25.04.22 - klo:14:04
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10747.0;attach=16683).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”EP568”   YLISTARO   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Kellari 1963: Lattialämmitys, 18°C, 60 m2, 120 m3       24,8 W/m2   1,49 kW   4 298 kWh
- Asuinkerros 1963: Patterilämmitys, 21°C, 80 m2, 196 m3    77,8 W/m2   6,23 kW   15 138 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         55 W/m2   7,72 kW   19 436 kWh

• Kiinteistö,  140 m2,  316 m3          4,1 COP   7,49 kW   19 436 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,087 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,48 kW   2 000 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   8,0 kW   21 436 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 320 kWh   0,49 kW   20 116 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 116 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   20 116 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   140 m2   144 kWh/m2   3,9 SCOP   8,0 kW   20 116 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   6,0 kW   14 975 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 141 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 141 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 177 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   177 m
- Kaivon aktiivisyvyys 173 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 177 m.   Putkea kaivossa yhteensä   354 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 380 litraa   45 kPa = 0,45 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 373 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 402 litraa      15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.