Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: jhaaja - 18.04.22 - klo:18:35

Otsikko: S1255 ja yhteysvika kiertovesipumppu, 306
Kirjoitti: jhaaja - 18.04.22 - klo:18:35
Nyt on kolmesti heittänyt tuon virheen, kuittautuu kyllä itsekseen. Alkoi aika pian edellisen firmispäivityksen jälkee.

Liekkö johtuu siitä vai onko jotain vikaa oikeasti?
Pumppu otettu käyttöön 21 kesäkuussa.
Otsikko: Vs: S1255 ja yhteysvika kiertovesipumppu, 306
Kirjoitti: Nibe S1255-6 R EM - 18.04.22 - klo:22:15
Täällä tuli myös kaksi kertaa päivityksen jälkeen, liittynee siihen.
Otsikko: Vs: S1255 ja yhteysvika kiertovesipumppu, 306
Kirjoitti: jhaaja - 18.04.22 - klo:22:19
Tätä epäilinkin, palautin edellisen version. Saa nähdä tuleeko vielä.
Otsikko: Vs: S1255 ja yhteysvika kiertovesipumppu, 306
Kirjoitti: allu_w - 19.04.22 - klo:08:13
Sama täällä. 3 kertaa tuo sama ilmoitus eilisen aikana. Alkoi sen jälkeen kun palautin 2.10.3 version.
Otsikko: Vs: S1255 ja yhteysvika kiertovesipumppu, 306
Kirjoitti: jhaaja - 19.04.22 - klo:12:36
Minä palautin juuri 2.10.3 version ja vielä ei ole ilmennyt koodia uudestaan. Täytyy seurailla.

Kohta varmaan Nibe pukkaa uuden päivityksen, kun siinä edellisessä ilmeisesti oli jotain mätää.
Otsikko: Vs: S1255 ja yhteysvika kiertovesipumppu, 306
Kirjoitti: jhaaja - 20.04.22 - klo:07:09
Eipä auttanut palautus 2.10.3 versioon, viimeisen 24h aikana herjannut kolmesti.

Mitähän sitten keksisi?
Otsikko: Vs: S1255 ja yhteysvika kiertovesipumppu, 306
Kirjoitti: Berit - 20.04.22 - klo:11:20
Omassa tuli virheilmoitus kolme kertaa vuorokauden sisään 2.10.3 palautuksen jälkeen. Viime ilmoituksesta on nyt menty pari vuorokautta ilman herjaa.
Otsikko: Vs: S1255 ja yhteysvika kiertovesipumppu, 306
Kirjoitti: allu_w - 20.04.22 - klo:12:01
Omassa tuli virheilmoitus kolme kertaa vuorokauden sisään 2.10.3 palautuksen jälkeen. Viime ilmoituksesta on nyt menty pari vuorokautta ilman herjaa.

Täällä sama homma, toista päivää mennään ilman mitään uusia ilmoituksia.
Otsikko: Vs: S1255 ja yhteysvika kiertovesipumppu, 306
Kirjoitti: jhaaja - 20.04.22 - klo:14:07
Niben tuesta sain vastauksen, että ilmeisesti softa tuon teki. Uusi päivitys on tulossa, ei tartte tehdä mitään nyt.
Otsikko: Vs: S1255 ja yhteysvika kiertovesipumppu, 306
Kirjoitti: allu_w - 21.04.22 - klo:18:28
Tänään tuli näemmä versio 2.11.7:

-Fixed an issue that could incorrectly cause communication alarms against MCB card, alarm number
368 and ASB card, alarm number 369
-Fixed an issue that could incorrectly cause communication alarms against GP1, alarm number 306