Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: Rakentaj@ - 16.04.22 - klo:07:57

Otsikko: Ulkoinen kosketin lämpökäyrän nostoon
Kirjoitti: Rakentaj@ - 16.04.22 - klo:07:57
Jämä Star Inverter 3-12 kW MLP:n käyttöohjeessa on seuraava kohta:

Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö"
Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä STAR RST Inverter-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi.
Kun kosketin on kiinni, , asetetaan haluttu lämpötila Casteina (jos huoneanturi on kytketty ja aktivoitu). Ellei
huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan lämpötila:n muutos (lämpökäyrän muutos) valittavien portaiden määrällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10.
■ lämmitysjärjestelmä 1
Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään
valittuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 50) liittimeen
X6 tulokortissa (AA3).
Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen
säätö".


Voiko siis tuon piirin sulkemalla vaikka keinukytkimellä tai releellä saada lämpökäyrää nostettua valikossa määritellyn määrän esim. + 10 ? Potentiaalivapaa tarkoittanee ettei piirissä ole virtaa?
Otsikko: Vs: Ulkoinen kosketin lämpökäyrän nostoon
Kirjoitti: Lappanen - 19.04.22 - klo:07:57
Juuri näin, eli kun oikosuljet tuon piirin niin se aktivoituu. Ja jännitteetön systeemi kyseessä.
Otsikko: Vs: Ulkoinen kosketin lämpökäyrän nostoon
Kirjoitti: Leno - 20.04.22 - klo:07:53
Minulla  lämpötilan pudotusta on ohjaamassa termostaatttiohjattu rele.

https://www.aliexpress.com/item/32709637851.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.e4c7209fLxzuig&algo_pvid=f35567fe-809f-44cc-b6cf-2658b393bc29&algo_exp_id=f35567fe-809f-44cc-b6cf-2658b393bc29-5&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"10000011114468486"%7D&pdp_pi=-1%3B1.82%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Otsikko: Vs: Ulkoinen kosketin lämpökäyrän nostoon
Kirjoitti: Rakentaj@ - 23.04.22 - klo:20:26
Tarkoitus on rakentaa fiksumpi syteemi kun MLP:n ajastus varaajan lämpötilan nostoon silloin kun aurinkosähköä on runsaasti tarjolla: Froniuksen invertterissä on potentiaalivapaa rele, joka saadaan sulkeutumaan kun tuotto ylittää määritellyn rajan ja lisäksi samaan piiriin tulisi kännykkällä ohjattavissa olevalla ajastimme oleva rele, jossa myös mahdollisuus kytkeä käsin on/off tarvittaessa esim. kun muuta kuormaa paljon, jottei varaajaa lisälämmitetä ostosähköllä
Otsikko: Vs: Ulkoinen kosketin lämpökäyrän nostoon
Kirjoitti: Rakentaj@ - 17.03.23 - klo:18:28
Loppukesästä tuli tuo systeemi rakennettua kuten suunnittelinkin eli nyt aurinkosähköinvertteri Froniuksen rele on kytketty wifi-ohjatun pistorasian ohjaamaan välireleeseen. ja edelleen MLP:hen.  Froniuksessa saa asetettu tuoton, jonka ylittyessä tuo piiri sulkeutuu ja jos myös välirele on suljettuna yhtä aikaa MLP alkaa lisälämmittämään 500l varaajaa. Tämä on kätevää silloin kuin tuottoa tulee paneeleista paljon, mutta ylijäämästä saa vähän rahaa pörssisähkön ollessa halpaa, jolloin omaan käyttöön jäävää sähköä saa näin lisättyä ja hyödynnettyä talon lämmityksessä. Kesällä ei juurikaan hyötyä, mutta nyt keväällä ja myöhemmin syksyllä kyllä.