Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: GEE69 - 05.03.22 - klo:21:35
-
Moi, jämä rst 8 on ruvennut laskemaan alleen käyttövettä tehdessä. Vettä tiputtaa laitteen takaosasta ja asennus on tietysti niin ettei pääse oikein näkemään koneen takaosaa. Syöttövesilinjassa on uusi 10bar varo. Olisiko valistuneita arvauksia syystä?
-
Miten vanha asennus? Jos tiputtaa vain käyttövettä tehdessä, on normaalia varsinkin jos uusi asennus ja varon vesiä ei ole johdettu suoraan viemäriin.
Jos taas vanha asennus ja alkanut nyt vasta tekemään, niin pitäsi jollain peiliviritelmällä tai kameralla päästä ihmettelemää tarkemmin..
-
2015 asennettu. Uusi laite meille kun nyt talvella paikka ostettu, edellinen asukas ei ole laitetta juuri seuraillut eli ei oikein varmaa tietoa aiemmasta käytöksestä . Onko laitteen takaosassa varo joka päästää ylipaineen ulos käyttövesipuolelta vai onko ylipaineen purku tehty syöttöveden varolla?
-
Asentajan oppaan mukaan laitteessa ei ole varoventtiiliä vaan se asennetaan syöttöveden tulolinjaan.
Päästä varoventtiilistä vettä ja katso tuleeko vesi samasta paikasta pihalle. Nuo voivat alkaa vuotamaan vanhuuttaan.
-
Vuotopaikka paikallistettu koneen katolla olevaan 120x120 laippaliitokseen, yhden kulman pultti sormikireydessä ja vuotojäljet vieressä. Kiritty koko laippa uusiksi ja katsotaan pitääkö vai onko laippatiiviste saanut siipeensä.
-
Hyvä jos noin helpolla pääsi tällä kertaa 8)