Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Rake - 14.01.22 - klo:15:36

Otsikko: Maapiiri+lämpökaivo, maaviileä
Kirjoitti: Rake - 14.01.22 - klo:15:36
terve,
Ollaan tässä hankkeen suhteen alkutekijöissä ja kaipailisin hieman asiantuntemusta asioiden eteenpäin viemiseen.
Isohko uudistalo suunnittella (talo n. 230 kem2 ja puolilämmin autotalli 80kem2, keskisuomi) ja arviolta yhdellä lämpökaivolla ei selviä (täytyy tähän palata myöhemmin). Tontilla kuitenkin tilaa riittämiin ja tämän takia maapiirien kaivuu kiinnostaisi kovasti, mutta onko näiden kanssa tosiaan jäähdytyskonvektori tehoton? Onko mahdollista käyttää rinnakkain kaivoa ja maapiiriä? Lämmityskautena kumpikin piiri ja kesällä esimerkiksi vain lämpökaivo? Tässä vaiheessa en ole vielä tarjouksia pyytämässä, niin tämän takia täältä tiedustelen kommenttia.

Voi tyrmätä suoraan, niin jatketaan sitten hanketta 2 kaivon suhteen  :D
Otsikko: Vs: Maapiiri+lämpökaivo, maaviileä
Kirjoitti: tomppeli - 14.01.22 - klo:18:01
Tein summittaisen laskelman kohteesta ja liitin siitä tulosteen (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10543.0;attach=15938) omaan viestiisi.
Laskelma on vain vähän sinne päin.
Otsikko: Vs: Maapiiri+lämpökaivo, maaviileä
Kirjoitti: Rake - 16.01.22 - klo:20:40
Kiitokset Tomppeli mitoituksesta!

Edelleen kiinnostaisi tehdä lämpökaivo ja rinnalle maakeruupiiri kustannussäästön takia. Onko kokemuksia tuleeko ongelmia asennuksen/käytön kanssa? Muuten tekisin kahdella maakeruupiirillä (kun kaivinkone löytyy omasta takaa), mutta voisi harmittaa kesähelteillä, jos viilennysteho on olematon...
Kuten noilla hieman vajavaisilla tiedoilla tehdystä alustavasta mitoituksestakin näkyy, niin yhdellä alle 200 m kaivolla ei selviä vaan vaatisi kaksi kaivoa, jos haluaa kierron pysyvän alle 400m pituisena (vai onko tämä nykypumpuissa ongelma?).

Voiko tästä viilennysjakson aikana sulkea maakeruupiirin, jolloin mentäisiin kesähelteet pelkällä kaivolla?
Otsikko: Vs: Maapiiri+lämpökaivo, maaviileä
Kirjoitti: Tipi - 16.01.22 - klo:22:15
Tomppelin laatimassa ”summittaisessa laskelmassa” kaivon syvyys on 234 m. Tuollainen kaivo ei aiheuta ongelmia, kunhan keräimen putken halkaisija valitaan riittäväksi. Tässä tapauksessa olisi suositeltavaa käyttää 45 tai 50 mm putkikokoa kaivossa. Nykyään porataan jopa 300 m kaivoja.

Teknisesti kaivon ja maapiirin yhdistäminen on mahdollista. Yleensä tällaisia ratkaisuja mietitään jälkikäteen, kun kaivo on jäänyt liian matalaksi. Tuollaisen yhdistelmän säätäminen / mitoittaminen saattaa olla haastavaa keruun erilaisten lämpötilojen takia.

Mieluiten riittävän syvä kaivo tai sitten kaikki putket maahan. Jäähdytyksen voi hoitaa vaikka ilpillä.
Otsikko: Vs: Maapiiri+lämpökaivo, maaviileä
Kirjoitti: Rake - 17.01.22 - klo:08:13
ok kiitos. Ehkä odotan tarkemman mitoitus ja kokeillaan jos yhdellä kaivolla pärjättäisiin. Sehän olisi toki ideaalitilanne.