Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Tetra - 10.01.22 - klo:20:37

Otsikko: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
Kirjoitti: Tetra - 10.01.22 - klo:20:37
Muutaman asuinvuoden jälkeen vaikuttaa siltä, että kaivomme on turhan matala. Olen seuraillut pumpun käytöstä ja hieman ihmetellyt, miksi vastuskäytön osuus on niin pieni. Edes nyt, 19 asteen pakkasella, asteminuuttirajasta (-120, lattialämmitystalo) mennään vain muutamalla pykälällä yli. Asteminuuttiasetuksilla en saa vastusta menemään päälle ennen lukemaa -220. Kaivoon menevän liuoksen lämpötila huitelee 6 miinusasteen tietämissä, takaisin tulee nollassa tai korkeintaan asteen verran pakkasella. Ilman kompressoria kierrättämällä keruuliuoksen lämpötila asettuu nollan tienoille.

Jotta en kuormita kaivoa jatkossa liiaksi, mitä keinoja vastuskäytön lisäämiseen on? Luksustilassa veden pitäisi lämmetä vastuksilla, mutta pelkkää kompressoria tuo näyttää silti käyttävän (ehkä pitäisi säätää veden lämpötila ylemmäs). Kompressorin eston saa ohjelmoitua päälle tiettyinä kellonaikoina, onko se ainoa toimiva keino?

Otsikko: Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
Kirjoitti: PS - 10.01.22 - klo:21:14
Katso valikko 4.9.3:
Käynnistysero lisälämpö on ilmeisesti 100. Laskemalla tätä arvoa lähtee vastus mukaan aiemmin. Laskevatko asteminuutit kuinka alas käyttövesijakson lopussa?
Otsikko: Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
Kirjoitti: Tetra - 10.01.22 - klo:21:23
On 100, ja sen pienemmäksi sitä ei saa. Vastukset tulevat siis mukaan -220:ssa, mutta harvoin mennään edes -130:sta pidemmälle.

Käyttövesijaksojen yhteydessä en ole tarkkaillut, pitää ottaa seurantaan. Nyt on käyttöpriorisointi 15 ja 15 minuuttia.
Otsikko: Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
Kirjoitti: PS - 10.01.22 - klo:21:47
Käyttöpriorisoinnilla esim. 30/30 saisit houkuteltua vastukset paremmin mukaan. Lämmitysvelkaa ehtisi kertyä enemmän pidemmän käyttövesijakson myötä.

Seuraa valikon 3.3 aikakertoimen lukemaa. Aikakerroin x6 = vastusten käyttö kilowattitunneissa
Otsikko: Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
Kirjoitti: brainsurgery - 10.01.22 - klo:23:01
Keruupuolen pumppuun voisi lisätä vähän kierroksia, että saisit menon ja paluun erotuksen noin kolmeen asteeseen.

Meillä tulee myös kovimmilla pakkasilla kaivosta -2 asteista liuosta ja takaisin menee -5 asteista liuosta. Tällöin kompura on käynyt toista vuorokautta putkeen. Ei ole ainakaan vielä aiheuttanut ongelmia.
Otsikko: Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
Kirjoitti: Tetra - 10.01.22 - klo:23:02
Käyttöpriorisoinnilla esim. 30/30 saisit houkuteltua vastukset paremmin mukaan. Lämmitysvelkaa ehtisi kertyä enemmän pidemmän käyttövesijakson myötä.

Seuraa valikon 3.3 aikakertoimen lukemaa. Aikakerroin x6 = vastusten käyttö kilowattitunneissa
Kokeillaan.

Käyttöveden lämmityksen aikana asteminuuttilukema ei muutu mihinkään.
Otsikko: Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
Kirjoitti: Tetra - 10.01.22 - klo:23:03
Keruupuolen pumppuun voisi lisätä vähän kierroksia, että saisit menon ja paluun erotuksen noin kolmeen asteeseen.

Meillä tulee myös kovimmilla pakkasilla kaivosta -2 asteista liuosta ja takaisin menee -5 asteista liuosta. Tällöin kompura on käynyt toista vuorokautta putkeen. Ei ole ainakaan vielä aiheuttanut ongelmia.
Keruupumppu on automaattiasennossa ja käy täysillä. Kierrossa on ilmaa (huolto tulossa), voi vaikuttaa asiaan.
Otsikko: Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
Kirjoitti: maalämmittää - 11.01.22 - klo:06:37
Mielipide:
Laittaisin USB-muistin koneeseen ja datan tallennuksen 1 minuutin välein.
Seurasin kaivon käyttäytymistä jonkin aikaa, esim logintutkija ohjelman avulla.
Täällä on kylma kaivo ja sieltä tulee -2C nestettä pakkasilla. En osaa olla siitä huolissani 8)

Harvalla taitaa olla noin "positiivinen" ongelma, ettei vastusta käytetä tarpeeksi ;)
Otsikko: Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
Kirjoitti: luu5 - 11.01.22 - klo:08:41
Jos sieltä laittaa minimilämmön maakiertoon lähtevälle (-8 oletuksena?) vaikka -4 asteeseen? Tuosta varmaan seuraa hälytys, mutta seuraako muuta? Ja palautuuko normaaliksi ilman manuaalisia toimenpiteitä? Voi olla, että syntyy pelkkä sähkökattila...
Otsikko: Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
Kirjoitti: Tetra - 11.01.22 - klo:17:48
Jos sieltä laittaa minimilämmön maakiertoon lähtevälle (-8 oletuksena?) vaikka -4 asteeseen? Tuosta varmaan seuraa hälytys, mutta seuraako muuta? Ja palautuuko normaaliksi ilman manuaalisia toimenpiteitä? Voi olla, että syntyy pelkkä sähkökattila...
Olen siinä käsityksessä, että menee pelkälle vastuskäytölle. En ole testannut. Luulen, että nykyisillä lukemilla laulaisi vastus vähän liiankin suuren osan ajasta, jos laittaa -6 rajaksi, -7 taas ei tulisi lainkaan vastaan.

Mieluummin saisi pistää vaikka 1 kW kompressorin kaveriksi (ja mielellään jo ennen kovia pakkasia, ettei kaivo ehtisi kylmetä liikaa alkujaankaan). Tai sitten veden lämmitykset kokonaan vastuksilla