Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Jarkko R - 03.01.22 - klo:13:16

Otsikko: IVT greenline 9E vaihevika ja korkea menojohdon lämöptila
Kirjoitti: Jarkko R - 03.01.22 - klo:13:16
Terve! mistähän pitäisi etsiä vikaa, kun kymmenvuotiaassa IVT maalämpöpumpussa on nyt ensimmäistä kertaa tullut kylmemmillä keleillä joulukuussa herja: E21.T8 (korkea menojohdon lämpötila) ja virheviesti: vaihevika E21.B1. Pumppu ei ehkä ole pysähtynyt tai ainakin se on sitten käynnistynyt itsekseen, koska lämpöä on riittänyt normaalisti talossa ja käyttövedessä.
Putsasin kaivoon menevän johdon sihdin, jossa ei juurikaan ollut putsattavaa. Pumppu on käyttänyt joulukuussa lisäsähköenergiaa usein ja sähkökulutus on siten merkittäväti kasvanut verratuina muiden vuosien kylmimpiin kuukausiin, joten ennätyskulutus on tehty! (seuraan kulutuksia kuukausittain). Talon sulaketaulussa/sähköissä en ole huomannut häiriöitä -  jos vaihevika tarkoittaa sähkökatkosta ja ainakaan sulakkeita ei ole palanut.
Otsikko: Vs: IVT greenline 9E vaihevika ja korkea menojohdon lämöptila
Kirjoitti: Matias - 03.01.22 - klo:13:50
Lainaus
virheviesti: vaihevika E21.B1.

Saattaa olla sähkön jakeluverkon puolella jokin katkos.

Lainaus
Vaihejärjestysvirhe
Mahdollinen syy 1: Lämpöpumppuun tulevasta jännitteestä
puuttuu yksi tai kaksi vaihetta.
Toimenpide: 1. Tarkasta, että talon sähkökeskuksen varokkeet ovat
ehjiä.
2. Uusi varoke. Jos sähkökeskuksessa on automaat-
tivarokkeet ja sellainen on lauennut, se palautetaan
toimintaan kääntämällä vipu ylös.
3. Lämpöpumppu palautuu automaattisesti käyttötilaan
kun vika on poistettu.
[/i]


Lainaus
korkea menojohdon lämpötila

Lainaus
Pumppu on käyttänyt joulukuussa lisäsähköenergiaa usein ja sähkökulutus on siten merkittäväti kasvanut verratuina muiden vuosien kylmimpiin kuukausiin, joten ennätyskulutus on tehty!

Johtunee korkeasta lämmöntarpeesta,lattialämmityksen menovesi ei yleensä saisi ylittää +40astetta.
Patterilämmityksellä ei liene merkitystä menoveden lämpötiloilla

Lainaus
Lämpöjohto meno max T8 (GT8)
Lämpöpumpussa on anturi T8 (GT8), joka pysäyttää kompressorin kun
lämpöpattereihin menevän veden lämpötila on liian korkea.
Mahdollinen syy 1: Liian pieni virtaus lämpöpumppuun.
Toimenpide: 1. Tarkasta, että lämmönkeruupumppu ei ole pysähty-
nyt.
2. Tarkasta, että kaikki venttiilit ovat auki. Termostaat-
tiventtiilein varustetussa lämmitysjärjestelmässä
venttiilien pitää olla täysin auki ja lattialämmitysjär-
jestelmässä vähintään puolet silmukoista pitää olla
täysin auki.
Mahdollinen syy 2: Lämpimän puolen hiukkassuodatin on
tukossa.
Toimenpide: 1. Puhdista hiukkassuodatin.
[/i]
 


Otsikko: Vs: IVT greenline 9E vaihevika ja korkea menojohdon lämöptila
Kirjoitti: tomppeli - 03.01.22 - klo:14:23
.. nyt ensimmäistä kertaa tullut kylmemmillä keleillä joulukuussa herja: E21.T8 (korkea menojohdon lämpötila)...
Tuo voisi viitata hunontuneeseen lämmitysveden kiertoon.
Onko lämmitysveden kierrossa mutasihti, jos on puhdista se.
Onko koneessa taipuisia liitäntäputkia, joissa kiertää lämmityksen vesi. Putket voivat olla tukossa.

Linkkejä aiheesta:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9115.msg127121#msg127121

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4667.msg54000#msg54000

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9706.msg126644#msg126644
Otsikko: Vs: IVT greenline 9E vaihevika ja korkea menojohdon lämpötila
Kirjoitti: Jarkko R - 09.01.22 - klo:16:36
Kiiitos vinkeistä!  Lämpöjohdolle ei löytynyt sihtiä lainkaan, joten se ei ainakaan ole tukossa. Mutta löytyi jumituksia muutaman lattialämmityspiirin toimilaitteista ja ne vaihdetaan uusiin, kun tuntuu etteivät toimi kunnolla. Talossa osa llämmönjaosta tapahtuu pattereilla ja osa lattialämmityksellä, korjauksen jälkeen seuraan tarkasti mihin sähkönkulutus asettuu ts. palaako entiselleen vai onko vikaa vielä jossakin muuallakin.