Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: ja5ka - 27.12.21 - klo:18:59

Otsikko: Scanwarm Sc7 (Vsi 7?) lämmöt nousee hitaasti ja kompura käy jatkuvasti
Kirjoitti: ja5ka - 27.12.21 - klo:18:59
Hei,

Ongelmaa vanhempien maalämpöpumpun kanssa. Tavoitelämpöihin pääseminen kestää kauan ja välillä aikaraja (10h) umpeutuu eli kompura lopettaa käymisen ja vastus napsahtaa päälle. Otsikon laite vuodelta 2014, johon kompurayksikkö vaihdettu 2017. Ohjekirjan perusteella sanoisin, että Lämpöässä eri nimellä ja eri nimellisteholla.

Huoltomies käynyt ja päivän tutkittuaan sanonut, että koko laite vaihtoon ja bosch tilalle. Olisi kiinnostavaa kuulla mielipiteitä. Liitteenä video, jossa näkyy käytöstä: https://imgur.com/a/eOMhgse

Summa summarum:

-Lämmöt nousee hitaasti
-Kuplia lasissa
-Kuumakaasun lämpötila aina sama kuin varaajan lämpötila
-Huoltomies suosittelee koko laitteen vaihtoa (yli 10k€)

Oma järki sanoo, että kylmäaineet vähissä, mutta mitä mieltä on foorumin raati?
Otsikko: Vs: Scanwarm Sc7 (Vsi 7?) lämmöt nousee hitaasti ja kompura käy jatkuvasti
Kirjoitti: Matias - 27.12.21 - klo:19:15
Oikea tilannearvio,jos näkölasi kuplii jatkuvasti kompressorin käydessä on kyseessä kylmäainevajaus.
Samasta syystä lämmitysteho alenee olemattomaksi.

Noissa on aikausein ollut lämmönvaihtimien ja varaajan välisissä kumiletkuissa tukoksia kun jotain ainetta kertyy ja kivettyy letkujen sisäpinnoille ja hidastaa tai tukkii virtauksen lämmönvaihtimilta varaajaan.

Pitäisi löytää sellainen huolto joka ymmärtäisi lämpöpumpun perusasiat ja korjaisi viat :)
Otsikko: Vs: Scanwarm Sc7 (Vsi 7?) lämmöt nousee hitaasti ja kompura käy jatkuvasti
Kirjoitti: tomppeli - 27.12.21 - klo:19:26
Samaa mieltä. Kymäainevajaus.
Koeta löytää osaavampi huoltomies.
Otsikko: Vs: Scanwarm Sc7 (Vsi 7?) lämmöt nousee hitaasti ja kompura käy jatkuvasti
Kirjoitti: ja5ka - 27.12.21 - klo:20:45
Kiitos vastauksista. Yritän huomenna jutella huollon kanssa ja katsotaan miten etenee.