Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: stvv - 08.12.21 - klo:19:59

Otsikko: Lattiapiirin painemittari hyppii legionellakuumennuksen yhteydessä?
Kirjoitti: stvv - 08.12.21 - klo:19:59
Maalämpöpumppuna on Danfoss DHP-L Opti 8kW erillisellä käyttövesivaraajalla (DWH 300 Opti).

Mistä mahtaa johtua, että lattialämmityspiirin painemittari hyppii, kun laitteessa on käyttöveden legionellakuumennus (sähkövastuksin) päällä? Lämmityspiirin paine ei kuitenkaan kasva vaan pysyy samana. Onko laitteen sisältä hajoamassa jotakin vai millä tuo voi selittyä?

Video selvennykseksi:
https://www.youtube.com/watch?v=HXknKAc4sX0
Otsikko: Vs: Lattiapiirin painemittari hyppii legionellakuumennuksen yhteydessä?
Kirjoitti: seppaant - 08.12.21 - klo:20:10
Taitaa vesi kiehua sähkövastuksessa.
Kuuntele vastusta kun mittari hyppii seuraavan kerran.
Paineen ja virtauksen nosto auttaa.

ATS
Otsikko: Vs: Lattiapiirin painemittari hyppii legionellakuumennuksen yhteydessä?
Kirjoitti: stvv - 08.12.21 - klo:21:41
Kiitos, kuulostaa järkeenkäyvemmältä, kuin tähänastiset arviot, vaikka en ymmärräkään miten laitteen sisäiset kytkennät menevät tai miksi veden kiehuminen näkyisi lattiapiirin painemittarissa.

Tarkoitatko paineennostolla lattiakierron paineen (n. 1 bar) nostoa? Käyttövesiverkostossa on vakiopaineventtiilin jälkeen n. 4 bar ja käyttövesivaraajan painehan nousee lämmityksen myötä 10 bariin kunnes varoventtiili päästää ylimääräiset pihalle. Sillä ei näytä olevan vaikutusta mittarin hyppimiseen, vaikka päästäisin vessan hanasta varaajan paineet pois (10 -> 4 bar) kesken lämmityksen.

Danfossin pumpussa ei käsittääkseni voi nostaa virtausta muutoin kuin pienentämällä "kiertoveden lämpötilaerotusta" jolloin kiertopumppu alkaa käymään kovemmin lämpötilaerotuksen pienentämiseksi?
Otsikko: Vs: Lattiapiirin painemittari hyppii legionellakuumennuksen yhteydessä?
Kirjoitti: seppaant - 09.12.21 - klo:10:39
Vesi kiehuu mittarin näyttämässä 1,1 bar(ylip) paineessa 122C lämpötilassa
Vastuselementin jälkeinen veden lämpötila on huomattavasti matalampi (ehkä n. 70C)
Höyrykuplan joutuessa tähän kylmempään veteen, lauhtuu höyry vedeksi ja kupla romahtaa äkillisesti kasaan. Tästä seuraa paineisku, mikä leviää enemmän tai vähemmän koko putkistoon ja näkyy painemittarin värähtelynä.

Tämä on ei-toivottu ilmiö ja on vastaavanlainen kuin keskipakopumppujen kavitointi.
Tällaiset paineiskut rasittavat laitteistoa lähinnä siinä kohdassa missä nämä kuplat romahtavat ja voimakkaina ja pitkään jatkuessa vaurioittavat materiaalia.

Paineen nosto esim -> 1,5 bar:iin nostaa kiehumislämpötilan ->128 C:een
Saattaa auttaa.
Yksi syy saattaa olla että vastus osittain tukkeutunut ja vesi virtaa epätasaisesti elementtien kautta
Kuinka vanha laitteisto?
Kuuntelemalla ja käsin tunnustelemalla vastusta ja sen jälkeistä putkea, pitäisi ilmiö havaita.

ATS
Otsikko: Vs: Lattiapiirin painemittari hyppii legionellakuumennuksen yhteydessä?
Kirjoitti: Lappanen - 09.12.21 - klo:10:46
Jos tuo vastus on käyttöveteen kosketuksissa, niin silloinhan sillä ei pitäisi olla vaikutusta lämmityspiirin paineittariin mitenkään. Onko tässä sitten tuo vastus lämityspiirin vedessä ja kierukan kautta käyttöveden lämmitys?
Otsikko: Vs: Lattiapiirin painemittari hyppii legionellakuumennuksen yhteydessä?
Kirjoitti: seppaant - 09.12.21 - klo:15:08
Lainaus
Jos tuo vastus on käyttöveteen kosketuksissa, niin silloinhan sillä ei pitäisi olla vaikutusta lämmityspiirin paineittariin mitenkään. Onko tässä sitten tuo vastus lämityspiirin vedessä ja kierukan kautta käyttöveden lämmitys?
Jos asennukset on tehty asennusohjeen mukaan, niin vastus ei ole kosketuksissa käyttöveteen.
Vastukselta on aina "suora" yhteys painemittarille sekä lämmitys- että käyttövesikäytössä.

ATS