Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: jr4 - 27.11.21 - klo:11:32

Otsikko: Varaajan lämpötila sahaa ylös alas
Kirjoitti: jr4 - 27.11.21 - klo:11:32
Hei,

Onkohan tällainen kuvan mukainen ilmiö normaali?

Maalämpö ollut käytössä jo useamman vuoden ja en muista nähneeni tuota ilmiötä aiemmin tälleen kohtuullisilla pakkasilla (nyt -15 astetta). Pumppuna Vmi 9.

(https://i.imgur.com/rsYVkTD.png)

https://imgur.com/a/ABNslib
Otsikko: Vs: Varaajan lämpötila sahaa ylös alas
Kirjoitti: Matias - 27.11.21 - klo:13:56
Tarkoittanet ylävaraajan lämpötilan "sahaamista" käyntijakson aikana?

Luultavasti ylävaraajan lämpötilarajoituksen asetus noilla paikkeilla ja estää ylävaraajan korkeamman lämpötilan.Sitä voi säätää tarpeen mukaan.

Kun ylävaraajan lämpötila on saavuttanut lämpötilarajoitukseen asetetun lämpötilan niin silloin myös tulistinvaihtimen lämmitysteho ohjautuu alavaraajaan ja suurentaa alavaraajan lämmitystehoa.


Lainaus
Käyttöveden  maksimilämpötilaa  voidaan  rajoittaa  muuttamalla  Käyttö-
veden lämpötilan rajoitus -arvoa välillä 0...90°C (tehdasasetus 55°C)

Asetuksen säätöohjeet manuaalissa (PDF sivu 12 )
https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/05/Kayttyohje-Vmi-7-2017-web.pdf