Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Daaz - 24.11.21 - klo:17:28

Otsikko: Thermia Classic Alarm HP..
Kirjoitti: Daaz - 24.11.21 - klo:17:28
..vika,ollut satunnaisesti sillointällöin parin vuoden aikana.Lähtenyt aina pois lisäämällä huonesäätimiin lisää lämpöä.
Nyt parin viikon aikana  vika melkein kokoajan päällä.
Saa pois ainoastaan kun huonesäätimet täysillä,lisäksi olen säätänyt ylä/alakerran jalotukeista säädöt aivan auki.
Toimii ehkä muutaman päivän tai max.viikon.
Punainen valo ja alarm HP vilkkuu maalämmön näytössä.
Kompuran käyttötunnit n.59 000t.  Naputtelin noita pressostaatteja,ei tuntunut olevan vaikutusta.

Olisikohan ideoita mitä voisi tehdä tuolle?
Otsikko: Vs: Thermia Classic Alarm HP..
Kirjoitti: seppaant - 24.11.21 - klo:20:19
Ota valokuva, missä näkyy thermia ja siihen liittyvät putkistot.

ATS
Otsikko: Vs: Thermia Classic Alarm HP..
Kirjoitti: Daaz - 24.11.21 - klo:21:46
Tässä
Otsikko: Vs: Thermia Classic Alarm HP..
Kirjoitti: seppaant - 24.11.21 - klo:22:08
Tarkoitin lähinnä lämpöpumpun ulkopuolisia putkistoja, yleiskuva "pannuhuoneesta".
Onko lämpöpumpun ja lämmönjaon välissä taipuisat kudosvahvisteiset letkut?

ATS
Otsikko: Vs: Thermia Classic Alarm HP..
Kirjoitti: Daaz - 24.11.21 - klo:22:20
Tässä vielä
Otsikko: Vs: Thermia Classic Alarm HP..
Kirjoitti: Daaz - 29.11.21 - klo:19:29
Vastaan vielä itselleni.  Eli nyt toiminut hienosti jo viisi päivää maalämpö.
Tein ainoastaan sen että ruuvasin siitä takimmaisesta kiertovesipumpusta sen keskiruuvin irti ,oli siis kaikki
päällä kokoajan.
Ilmeisesti ilmasi itsensä kunnolla tuolla tavoin. Sieltä tuli vain pari kolme desiä kuumaa vettä ja aika paljon ilmaa.
Sammutin myös siinä samalla kiertovesipumpun ja kokeilin että se pyörii vapaasti.
-Katsotaan miten jatkuu..