Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: JArnoK - 07.11.21 - klo:23:30
-
Tervehdys. Hieman vastaavia keskusteluja oli jo aiemminkin mutta en niistä löytänyt apua joten koitetaan uudella ketjulla.
Thermia Diplomat noin 10v vanha ja toiminut aina moitteetta mutta alkoi muutama kuukausi sitten antamaan satunnaisia pienpainehälytyksiä ja kerran myös suurpainehälytyksen. Korjaaja kävi ja mittasi paineet jne ja kaikki oli kunnossa. Käyttövesi vaihdettiin varapressostaattiin ja huoltonippaan uusi korkespainepressostaatti sekä lattialämmityksen kv-pumppu uusittiin kunvähän äänteli. Hälytyksiä tulee edelleen. Joskus 3 viikkoa taukoa, joskus pari kertaa päivässä. Tänään satuin olemaan paikalla kun se lämmitti käyttövettä ja pääsi 58 asteeseen niin näyttöön tuli neliö eli pressostaatti katkaisi ja shuntti kääntyi taloasentoon ja pienpainehälytys tuli välittömästi. Integraali oli siinä kohtaa -147. Luulen että pumppu toimii oikein jos se tekee vain yhtä tehtävää kerrallaan mutta jos pitäisi lämmittää tupaa heti käyttöveden jälkeen niin sitten tulee hälytys, en tosin ole aivan varma tästä.
Sihdit tarkistettu, keruuliuosta on tarpeeksi.
Mikä vikana? Shuntti?
-
Jos pressostaatti veihdettu, viittaa johonkin keruun ongelmaan.
Millaisia ovat keruun lämpötilat pitkän käyntijakson loppupuolella?
-
Luulen että pumppu toimii oikein jos se tekee vain yhtä tehtävää kerrallaan mutta jos pitäisi lämmittää tupaa heti käyttöveden jälkeen niin sitten tulee hälytys
Kylmäainepiirissä on normaalisti painetta muutaman bar´n verran ja tuossa tilanteessa kun käyttöveden lämmitys päättyy ja shuntti kääntyy lattialämmitys asentoon niin lauhduttimeen menee lattian paluuveden lämpöistä vettä joka on 20-25 astetta viileämpää jolloin seuraa lauhduttimessa nopea paineen aleneminen.
Jos kylmäainemäärä/paine on vuosien myötä hiukan alentunut niin tuollainen paineenlasku saattaa mennä alipainehälytyksen asetuksen alle ja sitten tulee tuo pienpaine hälytys.
Jos vika häviää kun alennat testimielessä käyttöveden pysäytyslämpötilaa vaikka 50 asteeseen niin kylmäainevajauksen korjaaminen lisäämällä kylmäainetta ehkä korjaa tuollaisen aiheettoman häiriön ;)
-
Imupaine kertoo kaiken olennaisen. Sen pitäisi olla yli 3bar. Jos on niin matalapaine presso on viallinen. Jos lämpöpumppu on 10kW tai tehokkaampi niin se surullisen kuuluisa 25-10 Wilon nopeus säädin saattaa pätkiä. Siihen on se patentti...
-
Kylmäainepiirissä on normaalisti painetta muutaman bar´n verran ja tuossa tilanteessa kun käyttöveden lämmitys päättyy ja shuntti kääntyy lattialämmitys asentoon niin lauhduttimeen menee lattian paluuveden lämpöistä vettä joka on 20-25 astetta viileämpää jolloin seuraa lauhduttimessa nopea paineen aleneminen.
Jos kylmäainemäärä/paine on vuosien myötä hiukan alentunut niin tuollainen paineenlasku saattaa mennä alipainehälytyksen asetuksen alle ja sitten tulee tuo pienpaine hälytys.
Jos vika häviää kun alennat testimielessä käyttöveden pysäytyslämpötilaa vaikka 50 asteeseen niin kylmäainevajauksen korjaaminen lisäämällä kylmäainetta ehkä korjaa tuollaisen aiheettoman häiriön ;)
Tässä mallissa ei pysty säätämämään käyttöveden lämpötilaa. Teoriasi lauhduttimen paineen alenemisesta kuulostaa järkevältä, taidan soittaa asentajan lisäämään kylmäainetta.
Jos pressostaatti veihdettu, viittaa johonkin keruun ongelmaan.
Millaisia ovat keruun lämpötilat pitkän käyntijakson loppupuolella?
Keruun lämpötilaerot on yleensä aina 3 astetta (meno 0 / paluu 3).
Imupaine kertoo kaiken olennaisen. Sen pitäisi olla yli 3bar. Jos on niin matalapaine presso on viallinen. Jos lämpöpumppu on 10kW tai tehokkaampi niin se surullisen kuuluisa 25-10 Wilon nopeus säädin saattaa pätkiä. Siihen on se patentti...
En muista mitä paineet oli mitattaessa mutta asentajan mukaan normaalit. Tämä on 6kW malli.
-
En muista mitä paineet oli mitattaessa mutta asentajan mukaan normaalit. Tämä on 6kW malli.
Matalapaineen pressostaatti voisi tosiaan olla syyllinen. Varmista ettei sen johdot ole hinkanneet itseään jotain putkea vasten. Sellaiseenkin olen joskus törmännyt.
Tuo korkean käyttöveden lämpötilan jauhaminen 6kW pumpulla ei ole minusta järkevää jos se matalamman lämmön presso on kunnossa. Kestää kauan saavuttaa tavoite ja siksi pakkasilla vastus lähtee paljon herkemmin päälle.
-
Matalapaineen pressostaatti voisi tosiaan olla syyllinen. Varmista ettei sen johdot ole hinkanneet itseään jotain putkea vasten. Sellaiseenkin olen joskus törmännyt.
Tuo korkean käyttöveden lämpötilan jauhaminen 6kW pumpulla ei ole minusta järkevää jos se matalamman lämmön presso on kunnossa. Kestää kauan saavuttaa tavoite ja siksi pakkasilla vastus lähtee paljon herkemmin päälle.
OK, ehkä vaihdan myöhemmin takaisin siihen. Kävin jossain vaiheessa kaikkia johtoja läpi enkä löytänyt rikkinäisiä kohtia.
Asentaja juuri äsken kävi ja koneesta löytyi 1kg kylmäainetta ja täyttömäärä pitäisi olla 1,2kg. Nyt täytetty uudelleen ja toivottavasti ongelmat loppuivat.
-
OK, ehkä vaihdan myöhemmin takaisin siihen. Kävin jossain vaiheessa kaikkia johtoja läpi enkä löytänyt rikkinäisiä kohtia.
Asentaja juuri äsken kävi ja koneesta löytyi 1kg kylmäainetta ja täyttömäärä pitäisi olla 1,2kg. Nyt täytetty uudelleen ja toivottavasti ongelmat loppuivat.
Ei ne ongelmat lopu täyttämällä. Ainoastaan huoltonipasta vuotaneessa homma on nyt kunnossa. Tuolta ei pitäisi karata yhtään kylmäainetta. Jos imupaine oli ok niin tuo ei ole hälyjen syy. Näin veikkaisin...
-
Ei ne ongelmat lopu täyttämällä. Ainoastaan huoltonipasta vuotaneessa homma on nyt kunnossa. Tuolta ei pitäisi karata yhtään kylmäainetta. Jos imupaine oli ok niin tuo ei ole hälyjen syy. Näin veikkaisin...
No ei näköjään lopu. Puol vuotta kävi ja kukkui ongelmitta ja taas alkoi. V***u.
Voiko kylmäaineeseen laittaa merkkiväriä jotta olis edes pieni mahdollisuus löytää vuoto?
-
Imupaine kertoo kaiken olennaisen. Sen pitäisi olla yli 3bar. Jos on niin matalapaine presso on viallinen. Jos lämpöpumppu on 10kW tai tehokkaampi niin se surullisen kuuluisa 25-10 Wilon nopeus säädin saattaa pätkiä. Siihen on se patentti...
Oliko patenttiin jossain tarkempaa ohjetta? En foorumilta selaamalla sitä löytänyt..
-
Meillä alkoi pien. pres. lauennut tulemaan tauluun. Keruupiirin paineet 0, ja paineastiasta valuu viinaa pihalle. Voisiko vika olla hajonnot paineastia ja sitä kautta paineista tyjentynyt keruupiiri? Ei sieltä litratolkulla ole nestettä tullut mutta paineet falkskaa pihalle niin ei sitten neste liiku?
-
Ja näinhän se oli. Paineastiassa reikä, selvä valmistusvika sanoi huoltomies. Ja kyse on siis Altech merkkisestä 18l punaisesta maapiirin paineastiasta. Paineastian vaihto ja maapiirin ilmaus ja taas pelittää.
-
Moi,
Meillä viime keväällä pienpainepressostaatti aiheutti hälytyksiä viikko tolkulla.
Luin foorumilta kokemuksia ja aina vaihdettiin kalliimpia osia ja homma ei korjautunut.
Sain yhden vinkin ja se liittyi liuospumpun toimintaan. Irroitin pumpun päällä olleen boxin ja siinä oli kiertokytkin ja ilmeisesti käynnistykonkka. Mittailin ne ja totesin toimiviksi. Boxi takaisin ja kone käyntiin. On nyt käynnyt kesän ja syksyn ja talvea.
Olikohan kyseseessä kontaktihäiriö?
Nyt ilmestyi uusi vika eli meillä pitäisi olla 20 astetta lämmintä mutta nyt on 23 astetta eli rasittavan kuuma.
Otin lämmityksen pois, ehkä on parempikin keino.
(Thermia Diplomat Duo 10 vuotta).
T: Pekka
-
Vika saattaisi olla siinä, että vaihtoventtiili on jäänyt jumiin käyttövesiasentoon. pitää olla lämmitysasentoon.
Kone luulee tekevänsä käyttövettä mutta lämmitääkin taloa käyttövesiparametreilla.
Katso mikä on käyttövesisäiliön lämpötila on todennäköisesti normaalia kylmempi.
ATS
-
Kiitos neuvosta!
Vika oli vaihtoventtiilissä eli Honeywell VC4012 ei vaihtanut käyttövesiasentoon. Tein asennonmuutoksen "rautalangalla" ja vesi alkoi lämmetä.
T: Pekka