Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: tepri - 15.10.21 - klo:14:39
-
Liitteessä kohteen lähtötiedot
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10319.0;attach=14981).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”tepri” ROVANIEMI (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Autotalli 1950: Patterilämmitys, 10°C, 12 m2, 23 m3 73,6 W/m2 0,88 kW 1 567 kWh
- Kellari viileä 1950: Patterilämmitys, 10°C, 35 m2, 71 m3 14,3 W/m2 0,50 kW 1 074 kWh
- Kellari lämmin 1950: Patterilämmitys, 22°C, 22 m2, 44 m3 33,7 W/m2 0,74 kW 3 032 kWh
- Alakerta 1950: Patterilämmitys, 23°C, 60 m2, 145 m3 56,3 W/m2 3,38 kW 10 163 kWh
- 1950 29: Patterilämmitys, 19°C, 44 m2, 120 m3 65,1 W/m2 2,87 kW 7 425 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 48 W/m2 8,37 kW 23 262 kWh
• Kiinteistö, 173 m2, 380 m3 4,4 COP 8,11 kW 23 262 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,083 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,57 kW 2 400 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 8,7 kW 25 662 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 584 kWh 0,54 kW 24 078 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 078 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,70 kW 24 078 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 173 m2 139 kWh/m2 4,2 SCOP 8,7 kW 24 078 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 6,7 kW 18 360 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 718 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 718 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 803 kWh
• Tarvitaan vähintään 259 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 259 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 259 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 518 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,9 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 556 litraa 71 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 698 litraa 39 kPa = 0,39 bar
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 858 litraa 24 kPa = 0,24 bar
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 881 litraa 22 kPa = 0,22 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 563 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 584 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Hei!
Suuret kiitokset mitoituksesta. Kaivon tehollinen syvyys näillä korkeuksilla näyttää laskelmankin mukaan olevan sangen suuri, niin kuin arvelinkin. Jos ei suurta vaivaa niin voisit lähettää koko laskelman s.postiini. Kiitos vielä laskelmasta.
-
Kiitokset sinulle..!
Mielellään kuulisimme, kuinka projektisi mahdollisesti jakuu.
Kertomista voit jatkaa tähän samaan viestiketjuusi.
Laitoin laskelman sähköpostiisi.
-
Palaan kyllä foorumille sitten kun on kerrottavaa ja kyseltävää esim. tarjotuista mlp vaihtoehdoista. Sivuja tulee kyllä seurattua melkeinpä päivittäin.