Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: kmin - 11.10.21 - klo:15:51
-
asuinpinta-ala n.195m2
kokonaisala n.215m2
piiri n.62m
huoneen sisäkorkeus 2.5m
valtava ikkunapinta-ala 33m2, uusitut, U-arvo keskimäärin 1.45 W/(m²·K)
vanhat ulko-ovet 4m2, U-arvo noin 2.5W/(m²·K)
Todella heikosti eristetty vaippa:
ulkoseinät U-arvo 0.32W/(m²·K)
maanvarainen alapohja U-arvo 0.45W/(m²·K)
yläpohja U-arvo 0.24W/(m²·K)
koneellinen poistoilmanvaihto
vesipatterilämmitys
öljynkulutuksesta ei tietoa (uusi omistus)
käyttövesi 5 henkilöä
Patterien luovutuskapasiteettia en osaa arvioida, koitetaan kasvattaa tarvittaessa, tärkeinta olisi saada lämpötehontarve arvioitua.
Kiitos!!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10312.0;attach=14952).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kmin” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 1971: Patterilämmitys, 21°C, 195 m2, 488 m3 55,4 W/m2 10,80 kW 28 462 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 55 W/m2 10,80 kW 28 462 kWh
• Kiinteistö, 195 m2, 488 m3 4,4 COP 10,40 kW 28 462 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,222 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 11,8 kW 34 462 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 760 kWh 0,60 kW 32 702 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 702 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,80 kW 32 702 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 195 m2 168 kWh/m2 4,0 SCOP 11,8 kW 32 702 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 9,1 kW 24 596 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 106 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 106 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 253 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 253 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 253 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 506 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 528 litraa 147 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 667 litraa 81 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 824 litraa 50 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 845 litraa 48 kPa = 0,48 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 579 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 568 litraa 38 kPa = 0,38 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Miljoonat kiitokset, itse laskelma voisi olla hyodyllinen patterien lämpötilojen simulointiin.
Ps. Hymyilytti viimeinen rivi vastauksestasi "Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta."
Voipi ollakin , tai sitten ei. Mutta kukaan ei kyllä päihitä sinua nopeudessa!
-
Kiitos sinulle itsellesi, kun tulit foorumille.
Laitoin laskelman sähköpostiisi..