Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Viessmann => Aiheen aloitti: TeeHoo - 30.09.21 - klo:20:52

Otsikko: Vitocal 333G 8kW, Kylmäainepiirin häiriö 5 / Korjattu vaihtamalla anturi
Kirjoitti: TeeHoo - 30.09.21 - klo:20:52
Moro,
Löytyi tapahtumalokista:
"Kylmäainepiirin häiriö 5 (Elektronisen paisuntaventtiilin säätö, Lämpöpumpun 1. teho)"
Kylmäainepiirin ilmoituksissa:
"28.09.2021 00.03 | 05 | Virhe | 1

Häiriö oli kuittautunut automaattisesti pois ja pumppu näyttäisi toimivan normaalisti. Huomasin tuon ilmoituksen tänään (30.9), eli oli pari päivää sitten tapahtunut. Lokissa ei näkynyt mitään poikkeavaa.

Pitäisikö olla huolissaan?
Onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa ilmoitusta?

Pumppu otettu käyttöön 9/2013. Käynnistyksiä 49693 kpl ja käyttötunteja 22192 h.

t. Tapio H
Otsikko: Vs: Vitocal 333G 8kW, Kylmäainepiirin häiriö 5
Kirjoitti: Hambula - 04.12.21 - klo:21:54
Kosketushäiriö ollut korkeapaineanturissa.
Otsikko: Vs: Vitocal 333G 8kW, Kylmäainepiirin häiriö 5
Kirjoitti: TeeHoo - 27.12.21 - klo:22:51
Kiitos tiedosta. Tavailin juuri netistä, että ei sinällään pysäytä kompresoria. Mutta mikä on tuon vian pitempi aikainen vaikutus? Nyt tuo häiriö on tullut jonkun kerran ja kuittautunut itsestään pois.
Otsikko: Vs: Vitocal 333G 8kW, Kylmäainepiirin häiriö 5
Kirjoitti: Jarno - 04.04.22 - klo:21:49
Elektronisen paisuntaventtiilin säädöt ei tehdasasetuksilla toimineet, ensimmäisen vuoden aikana tuli paljon hälytyksiä ja muutama huoltokäynti ennen kuin saivat EEV:n säätöarvot kohdilleen. Sen jälkeen ei ole ongelma toistunut nyt yli kahteen vuoteen.
Otsikko: Vs: Vitocal 333G 8kW, Kylmäainepiirin häiriö 5
Kirjoitti: TeeHoo - 02.09.22 - klo:06:44
No niin, loppui hälyt kun paineanturi vaihdettiin. Nyt pelaillut reilun kuukauden ok. Tässä laitteessa anturin voi vaihtaa niin, ettei kylmäaineet karkaa.