Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: HUUGO62 - 20.09.21 - klo:19:56

Otsikko: Vaakapiirin pituus
Kirjoitti: HUUGO62 - 20.09.21 - klo:19:56
Hei!
Tulossa Niben 12 kw invertteri kone. Riittääkö koneen teho n. 1000 metrin vaakapiiriin, jos keruu kolmessapiirissä 40*3,7 mm siniraitaputkella ja kokoomakaivolta n. 25 metriä 3,7* 63 mm lämpöpumpulle. Korkeusero pellolta pannuhuoneeseen n.1,5m, pelto alempana. Laittaisin vähän yli laskettujen määrien...
Vai onko parempi, että suoraan 6 putkea pannuhuoneeseen, eristettävää tulisi noin 5-6 metriä ?
Kiitoksia etukäteen
Otsikko: Vs: Vaakapiirin pituus
Kirjoitti: jmaja - 20.09.21 - klo:21:21
Siis kolme n. 300 m piiriä rinnakkain ja kokoomakaivolta yhdessä 25 m (per suunta vai yhteensä)?

Jos ymmärsin oikein painehäviö on aivan mitätön. Toimii 200 m kaivossa, jossa siis 400 m 40x2,4 + vaakapätkä 40x3,7.

Kolme rinnan tarkoittaa nopeutena 1/3 jolloin painehäviö 1/9. Tosin 40*3,7 vs. 40*2,4 tarkoittaa 36% lisää painehäviötä, mutta tuo kompensoituu takaisin putken pituudella.

Aivan turhaan laitat sitä 25 m pätkää 63*3,7:lla. Se menisi hienosti 40x3,7:lla myös. Ja 2x500 m olisi myös riittänyt.
Otsikko: Vs: Vaakapiirin pituus
Kirjoitti: HUUGO62 - 22.09.21 - klo:18:39
Kokoomakaivolta 25 m sivu, eli 50 m edestakaisin. Meinasitko että joka piiri omalla pannuhuoneeseen asti, vai riittäisikö yksi samankokoinen (40*37) kokoomakaivolta? Kumpi olisi parempi sitten parempi pannuhuoneessa yhdistäminen vai kokoomakaivolla, kumpi halvempi vaihtoehto ? (yksi asentaja meinasi että helpompi ulkona kaivossa !!!)
Pitääkö olla piireissä virtausmittareita vai kuinka tarkkaan oltava saman mittaiset piirit ?
Minkäslainen suntti, kun on kahdenkokoista putkea pattereille ja lattialämmitys lisäksi pesutiloissa.
Kaikki maalämpöön viittaavaa on uutta, joten kyselemistä riittää.
Toivottavasti joku jaksaa vastata...
Otsikko: Vs: Vaakapiirin pituus
Kirjoitti: jmaja - 22.09.21 - klo:21:02
Ei ole tarkkaa, että piirit ovat mitaltaan samat eikä tarvita virtausmittauksiq eikä säätöjä, jos pyritään samoihin pituuksiin.

Kokoomakaivot ovat kohtuu kalliita. Saako keruuna hyödynnettyä koko matkan pannuhuoneeseen?

Voi ihan hyvin olla tuo 2x25 m 40x3,7 ja sitten 2x500 m tai 3x333 m rinnan. Tai sitten 2x500 m pannuhuoneeseen 40x3,7.
Otsikko: Vs: Vaakapiirin pituus
Kirjoitti: euroshopperi - 25.09.21 - klo:19:48
Hei!
Tulossa Niben 12 kw invertteri kone. Riittääkö koneen teho n. 1000 metrin vaakapiiriin, jos keruu kolmessapiirissä 40*3,7 mm siniraitaputkella ja kokoomakaivolta n. 25 metriä 3,7* 63 mm lämpöpumpulle. Korkeusero pellolta pannuhuoneeseen n.1,5m, pelto alempana. Laittaisin vähän yli laskettujen määrien...
Vai onko parempi, että suoraan 6 putkea pannuhuoneeseen, eristettävää tulisi noin 5-6 metriä ?
Kiitoksia etukäteen

Paras olisi aina, ettei tule yhtään ylimääräistä liitosta mihinkään. Suoraan sisälle putket ja yhdistäminen siinä näkösällä. Oliskohan tuo 2 x 500 m vielä reippaasti kelpuullinen 12 kW teholle 40x3,7:lla. Täällä on jossain laskurikin, jolla voi tarkistaa. Uskon, että vastaa 16 kW konetta 250 m kaivossa 50 mm putkella ja siinä on jo virtaamaa reilusti enemmän. Halvin olisi vetää ne noin, eikä huolia vuodoista.

Edittinä lisäsin, että ”reippaasti” kelpuullinen, jottei tule viestistä väärää käsitystä.
Otsikko: Vs: Vaakapiirin pituus
Kirjoitti: jmaja - 25.09.21 - klo:20:46
Kaksi 500 m 40x3.7 rinnan vastaa painehäviöltään alle 200 m 40x2.4:sta eli alle 100 m kaivoa. Jossain 200 m kaivon paikkeilla aletaan vasta miettiä isompaa putkea tuolla 12 kW invertterillä.

Mulle piti tulla 230 m kaivo, johon olisin kelpuuttanut vielå 40x2.4 12 kW invertterille. Löytyi kuitenkin sen verran pienellä lisähinnalla 50 mm keruuputki, että tilasin sen, mutta poraus ei onnistunut.

Varsin tarkkaan ehdin laskeskella mitä eri vaihtoehdot vaikuttavat virtaamaan ja sen kautta dT:hen ja hyötysuhteeseen.
Otsikko: Vs: Vaakapiirin pituus
Kirjoitti: HUUGO62 - 23.04.22 - klo:12:08

Hei !
Vähän suunnitelma muuttui, joudun vetämään putket sellaisesta kohdasta, että ne menevät vierekkäin metrin kaivannossa n. 35 metrin matkan. Eristän tulevat putket siltä matkalta, ei kait meneviä tartte eristää ? Tästä päästäänkin itse asiaan, pitäisi laittaa kolme 400 m putkilenkkiä.  Onko putkimäärä liika pitkä tuolle Nibe s1255 12 kw pumpulle ?
Riittääkö siniraita 40*3,7 10 (ettei maa paina ajan mittaan kasaan vai pitääkö olla 12,5 )
Kiitoksia jos joku vastaa