Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: Jockeli - 05.09.21 - klo:21:39

Otsikko: WPF 7 Cool lämmityspiirit ja puhallinkonvektorit
Kirjoitti: Jockeli - 05.09.21 - klo:21:39
Pumppu Stiebel Eltron WPF 7 Cool + SBP 200 E Cool puskurivaraaja + SBB 300 WP basic käyttövesivaraaja + FEK. Maaviileä ominaisuus asennettu. Lämmön/viileän jako kiinteistöön puhallinkonvektoreilla.

Toukokuusta alkaen asuttu kiinteistössä jossa yllä olevat maalämpövehkeet ja joilla lämmitetään kahta kerrosta. Tässä ilmojen kylmetessä olen alkanut tutkiskeleen laitteiston lämmitysasetuksia ynnä muuta tähän liittyvää. Ilmeisesti olen aika tollo kun tuntuu etten saa kunnolla selkoa näistä suomenkielisistä printtiohjeista. Tai toki jotain ymmärrän, mutta jotenkin seikkaperäisiltä nämä ohjeet välillä tuntuvat ja osittain sellaisilta kuin niiden kirjoittaja olettaisi että lukija tietää systeemeistä jo entuudestaan paljon enemmän.

Alkuun nyt ainakin kysymys näistä lämmityspiireistä. Eli onko lämmityspiiri 1 sellainen, että kun se on valittuna käyttöön, niin FEK ohjaa pumpun toimintaa? Eli jos FEKiin on asetettu huonelämpötilaksi päivä- ja yökäyttöön esim. 21,5 astetta, niin pumppua ohjataan tämän parametrin perusteella ainakin osittain? Kone on nyt lämmityspiiri 1 käytössä. FEK on asennettu keskikerrokseen. Keskikerroksessa myös asutaan suurimman osan vuorokaudesta jolloin huonelämpötila on käytännössä koko ajan yli tämän 21,5 astetta. Lisäksi keskikerroksessa on pari varaavaa takkaa joita kärytellään ja myös tällöin keskikerroksen lämpötila on huomattavasti korkeampi kuin 21,5 astetta. Mietityttää, että miten yläkerta lämpenee kun kelit tästä vielä viilenevät, jos pumpun toimintaa ohjaa selkeästi lämpimämmässä ympäristössä oleva FEK?

Jos ymmärsin ohjevihkosta, niin lämmityspiiri 2-käytössä laitteisto toimii sekoittajassa olevan paluuveden lämpötilan mukaan? Tahdon siis sanoa, että onkohan tällaisessa tilanteessa sen käyttäminen järkevämpää, kun lämmitetään kahta kerrosta puhallinkonvektoreilla, ja kun toisessa kerroksessa on vielä muitakin lämmönlähteitä kuin pelkkä maalämpöpumpun tuottama lämpö. Molemmissa kerroksissa siis puhallinkonvektoreita, joissa jokaisessa on omat termostaattinsa.

Puskurivaraaja asetettu nyt 35c asteeseen ja lämmityspiirin 1 lämmityskäyrä 0,65 ja huonelämpötila FEKissä 21,5c astetta yö- sekä päiväkäytöllä.

Otsikko: Vs: WPF 7 Cool lämmityspiirit ja puhallinkonvektorit
Kirjoitti: Jockeli - 24.11.21 - klo:10:04
Omaan viestiin vastaten:

FEKistä saa laitettua "huonevaikutus" asetuksen pois päältä, jolloin pumppu pelaa ainoastaan ulkolämpötilan ja lämmityskäyrän mukaan. Käytössä tällä hetkellä lämmityspiiri 1, joka tämän hetken ymmärryksen mukaan säätelee toimintaa puskurivaraajan paluulämpöjen perusteella.

Laitteessa on kaivon pumppuna Wilo Stratos Para 25/1-8 T3. Lämmityksen  aikana kompuran käydessä kaivon lämpö on koneen mukaan -2,3 astetta. Äkkiseltään en kaivon muita ominaisuuksia muista, mutta syvyys taisi olla 175 metriä. Kaivon pumpun säätömutikka on keskiasennossa, jolloin se ilmeisesti toimii käydessään minimikierroksilla. Stiebelin ohjeen tilavuusvirtakaaviosta lämpötilaeroista mitattuna en saanut hirveästi selkoa, eikä koneesta muutenkaan taida nähdä kuin kaivoon palaavan nesteen lämpötilan? Eli onkohan siis syytä olettaa, että kaivon pumppu saisi hurista kovemmilla säädöillä kun paluulämpö on näinkin matala tämmösillä suht leudoilla keleillä?
Otsikko: Vs: WPF 7 Cool lämmityspiirit ja puhallinkonvektorit
Kirjoitti: WPF - 24.11.21 - klo:11:05
Keruupiirin pumppu AINA "täysillä".
Otsikko: Vs: WPF 7 Cool lämmityspiirit ja puhallinkonvektorit
Kirjoitti: Jockeli - 24.11.21 - klo:11:19
Siis on aina täysillä vai pitää olla täysillä?
Otsikko: Vs: WPF 7 Cool lämmityspiirit ja puhallinkonvektorit
Kirjoitti: WPF - 24.11.21 - klo:11:50
Siis on aina täysillä vai pitää olla täysillä?

Pitää olla aina täysillä.
Otsikko: Vs: WPF 7 Cool lämmityspiirit ja puhallinkonvektorit
Kirjoitti: Jockeli - 24.11.21 - klo:12:28
Pitää olla aina täysillä.

Kiitokset tästä tiedosta! Eli tämän kyseisen laitteen kohdalla säätömutikka 8 metriin tasapainetta/muuttumatonta painetta? (kuinka tämä nyt oikeaoppisesti sanotaankaan)
Otsikko: Vs: WPF 7 Cool lämmityspiirit ja puhallinkonvektorit
Kirjoitti: OilToSoil - 24.11.21 - klo:14:08
Olen joskus haarukoinut sitä kaivosta tulevan nesteen lämpötilaa siten, että kun kone on lopettanut lämmittämisen ja siirtyy lepotilaan, niin siinä vaiheessa laittaa maapiiriin pyörimään 5 - 10 min ajaksi ja katsoo heti sen jälkeen, mitä se kaivon lämpötila-anturi näyttää. En tiedä miten oikean tuloksen saa, mutta onpahan ainakin sama anturi samassa putkessa mittaamassa, joten kaipa sillä aika oikean tuloksen saa. Oli kesä tai talvi, niin omassa pumpussa näyttäisi aina olevan meno-paluun ero kaivossa 2,8 astetta.

Itellä on myös sisälämpötila-anturi, mutta se köyhempi versio, Fe7, eli analoginen. Kyllähän se ehkä tasaa lämpöjä, mutta ei tuo mikään kovin kehittynyt laite ole... Sen logiikkaan olisi myös hyvä päästä vaikuttamaan enemmän, säätövaraa tarvittaisiin.
Otsikko: Vs: WPF 7 Cool lämmityspiirit ja puhallinkonvektorit
Kirjoitti: Jockeli - 24.11.21 - klo:15:06
Meillä FEKin huonelämpötilan mukaisen säädön ongelmaksi muodostuu takka. Lisäksi FEK pn melkein keittiössä ja ruokaa laittaessa huonelämpö FEKin mielestä on helposti 24 asteen hujakoilla. Meikäläiselle riittää tuo ulkolämpötilan mukaan säätyvä toiminta. Eipähän yläkerta jäähdy jos keskikerroksessa kärytellään takkaa tai laitetaan ruokaa.
Otsikko: Vs: WPF 7 Cool lämmityspiirit ja puhallinkonvektorit
Kirjoitti: Jockeli - 26.11.21 - klo:11:19
Onko jollain tietoa, että kuinka hyvin nuo koneen ilmoittamat sähkönkulutuslukemat ja lämmöntuottolukemat pitävät paikkaansa?