Otsikko: MLP Alarm 1
Kirjoitti: Råtta - 23.08.21 - klo:08:54
Omasta seurannastani huomasin että kompressori ei ole käynyt 19.8.klo 5:48 jälkeen ja kaikki lämmitys on tehty vastuksella. Kantaan on tallentunut alarmword 1. Husdatan sivuilta löysin hälytysnumerolistan rego 600:lle.
Lainaus
IVT Rego600 Alarm codes
Alarm no Description
0 No Alarm
1 Sensor radiator return (GT1)
2 Outdoor sensor (GT2)
3 Sensor hot water (GT3)
4 Mixing valve sensor (GT4)
5 Room sensor (GT5)
6 Sensor compressor (GT6)
7 Sensor heat tran fluid out (GT8)
8 Sensor heat tran fluid in (GT9)
9 Sensor cold tran fluid in (GT10)
10 Sensor cold tran fluid in (GT11)
11 Compresor circuit switch
12 Electrical cassette
13 HTF C=pump switch (MB2)
14 Low pressure switch (LP)
15 High pressure switch (HP)
16 High return HP (GT9)
17 HTF out max (GT8)
18 HTF in under limit (GT10)
19 HTF out under limit (GT11)
20 Compressor superhear (GT6)
21 3-phase incorrect order
22 Power failure
23 Heat carrier delta high

Mitä kannattaa lähteä kaivamaan? Jos hälytys nro 1 = Sensor radiator return (GT1). Onko tuo lattialämmityksen paluuputken lämpötila?
Otsikko: Vs: MLP Alarm 1
Kirjoitti: tomppeli - 23.08.21 - klo:14:40
Ymmärtäisin, että on kyseessä lattiasta tulevan liian korkea lämpötila.
Maalämpökoneen tuottamaa lämpöenergiaa ei pääse siirtymään riittävän paljon lattiaan.
Onko teillä lattiapiireissä termostaatteja, jotka ovat sulkeneet kierron ja sen seurauksena lämmönluovutus ollut liian vähäistä ja paluuveden lämpötila on noussut liikaa.
Huonetermostaateista on useinkin haittaa.
Maalämpökone toimii itsekin termostaatin tavoin ulkolämpötilan ohjaamana, tai vaihtoehtoisesti sisäanturin ohjaamana
Otsikko: Vs: MLP Alarm 1
Kirjoitti: Råtta - 23.08.21 - klo:15:42
Koneessa on vain ulkolämpötila-anturi ja lattiapiirejä on 2 ja kaikissa termarit lähes auki. Kuittasin virheen ja nyt odotellaan.
Koneen hälytysteksti:
Pressost. matala on lauennut. Lisätietoja nupilla Syy voi lla:
*Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä
*Lämmönkeruupiirin suodatin tukossa
*Vika LK-pumpussa
*Kylmäainevajaus
*Liian vähän pakkassuojaa kylmäaineessa
*Liian alh. tado lämmönkeruupiirin paisunta-astiassa
Tarkempi kuvaus käsikirjassa'

Otsikko: Vs: MLP Alarm 1
Kirjoitti: tomppeli - 23.08.21 - klo:18:08
...
Koneen hälytysteksti:
Pressost. matala on lauennut.
...

Pressostaatti matala lauennut kertoo siitä, että
- keruupiirissä neste ei kiertäisi, tai
- kylmäainetta on vuotanut ja sitä on liian vähän.

Keruupiirin huono kierto ilmenee siinä, että keruupiitin lämmönvaihdin (höyrystin) menee liian kylmäksi, jopa kuuraan.
Jos kymäainetta on liian vähän näkyy se tässä kosteusindikaattorissa (Danfoss (https://www.hvacrservicetool.com/en/applications/generic-cooling-system/liquid-line/sight-glass/moisture-indicator-discoloured-yellow/0060_Moisture_in_system/)) jatkuvana kuplimisena:

(https://www.hvacrservicetool.com/media/1311/0079_sightglass_wet.png) (https://www.hvacrservicetool.com/en/applications/generic-cooling-system/liquid-line/sight-glass/moisture-indicator-discoloured-yellow/0060_Moisture_in_system/)

Kuplimista näkyy aina aluksi vajaan minuutin kuluessa; pysyvää kuplimista ei saa näkyä. Se on merkki kyläainevajauksesta.
Syynä on vuoto kylmäainepiirissä ja se näkyy koneen pohjalla kosteana, rasvaisena läikkänä.
Otsikko: Vs: MLP Alarm 1
Kirjoitti: Råtta - 24.08.21 - klo:14:10
Putsasin molemmat suodattimet, toinen oli puhdas ja maapiirin suodattimessa ihan vähän mustaa möhnää. Nestelasissa ei näy kuplia.
Mikä on LK pumppu?
Otsikko: Vs: MLP Alarm 1
Kirjoitti: seppaant - 24.08.21 - klo:15:31
Lainaus
Pressost. matala on lauennut. Lisätietoja nupilla Syy voi lla:
*Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä
*Lämmönkeruupiirin suodatin tukossa
*Vika LK-pumpussa
*Kylmäainevajaus
*Liian vähän pakkassuojaa kylmäaineessa
*Liian alh. tado lämmönkeruupiirin paisunta-astiassa
Tarkempi kuvaus käsikirjassa'

Olisiko lämmönkeruupumppu?

ATS
Otsikko: Vs: MLP Alarm 1
Kirjoitti: Råtta - 24.04.23 - klo:09:58
Taas tuli sama hälytys pumpulta. Jostain syystä lattialämmityskierron paineet laskee. Kun lisään kiertoon vettä niin että paineet nousee paisarissa yli 1bar, ni homma taas toimii.

Mistä tämä paineen lasku voisi johtua?
Otsikko: Vs: MLP Alarm 1
Kirjoitti: rsaarela - 24.04.23 - klo:16:28
Taas tuli sama hälytys pumpulta. Jostain syystä lattialämmityskierron paineet laskee. Kun lisään kiertoon vettä niin että paineet nousee paisarissa yli 1bar, ni homma taas toimii.

Mistä tämä paineen lasku voisi johtua?

rikkinäinen paisari....?
Otsikko: Vs: MLP Alarm 1
Kirjoitti: Råtta - 25.04.23 - klo:07:00
Jos paisari on rikki niin laskisiko paineet nopeemmin? Nyt meni taas puolisen vuotta..
Otsikko: Vs: MLP Alarm 1
Kirjoitti: seppaant - 25.04.23 - klo:08:39
Lainaus
Jos paisari on rikki niin laskisiko paineet nopeemmin? Nyt meni taas puolisen vuotta..
Patteri vai lattialämmitys?
Rauta vai muoviputket?

ATS
Otsikko: Vs: MLP Alarm 1
Kirjoitti: Råtta - 25.04.23 - klo:13:45
muoviputket lattiavalussa
Otsikko: Vs: MLP Alarm 1
Kirjoitti: seppaant - 27.04.23 - klo:10:04
Lainaus
Mistä tämä paineen lasku voisi johtua?
Yleensä on noin kaksi syytä paineen laskuun.
- Kesää kohti mentäessä lämpötila laskee mikä johtaa myös paineen laskuun
- Vuoto
Ennen kuin asiaa alkaa tarkemmin selvitää, pitää tarkastaa paisunta-astian esipaine ja tarvittaessa säätää kohdalleen.