Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: jpla - 18.08.21 - klo:15:08
-
Olen vaihtamassa suorasähköä maalämpöön. Tarjouspyynnöissä paikallisilta toimijoilta on ollut melkoista hajontaa tarvittavan kaivon syvyydessä. 12 kW invertterikonetta on suositeltu muutamasta paikasta.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Rovaniemi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? rakentamisvuosi 2007, ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Sähkönkulutus 31200-33800 kWh sisältäen käyttösähkön. Edellisillä asukkailla 35000 kWh, meillä varmaan lämmöt vähän pienemmällä ja voi olla että halvemmalla lämmitysmuodolla nostetaan hieman lämpötiloja
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? koneellinen + LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Siporex 375 mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? yhteensä huoneistoala 170 m2, kerrosala 220 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10238.0;attach=14667)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jpla” ROVANIEMI (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Talon alakerta 2007: Lattialämmitys, 21°C, 85 m2, 217 m3: 3,75 kW 13 366 kWh
- Talon yläkerta 2007: Lattialämmitys, 21°C, 85 m2, 221 m3: 3,65 kW 11 039 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,40 kW 24 405 kWh
• Kiinteistö, 170 m2, 438 m3 5,2 COP 7,06 kW 24 405 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,167 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,14 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 8,2 kW 29 205 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 560 kWh 0,44 kW 27 645 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 642 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,00 kW 27 640 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 170 m2 163 kWh/m2 4,5 SCOP 8,0 kW 27 642 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 6,5 kW 21 506 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 137 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 6 139 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 245 kWh
• Tarvitaan vähintään 290 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 290 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 290 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 580 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 616 litraa 73 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 776 litraa 40 kPa = 0,4 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 660 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.