Maalämpöfoorumi

Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Tuuli81 - 24.07.21 - klo:12:14

Otsikko: Nibe F1217 Lämmittää vaikka ei pitäisi
Kirjoitti: Tuuli81 - 24.07.21 - klo:12:14
Yhtäkkiä eilen illalla yläkerta aivan tukahduttavan kuuma ja lattialämmitys paahtaa kovalla. Kaikissa termostaateissa asetettu kesän ajaksi lämpötilaksi 15 astetta.
Onko kellään ajatuksia, mistä moinen voisi johtua?
Otsikko: Vs: Nibe F1217 Lämmittää vaikka ei pitäisi
Kirjoitti: Matias - 24.07.21 - klo:13:41
Vaihtoventtiili luultavasti jumissa ;)
Otsikko: Vs: Nibe F1217 Lämmittää vaikka ei pitäisi
Kirjoitti: luu5 - 24.07.21 - klo:16:49
Yhtäkkiä eilen illalla yläkerta aivan tukahduttavan kuuma ja lattialämmitys paahtaa kovalla. Kaikissa termostaateissa asetettu kesän ajaksi lämpötilaksi 15 astetta.
Onko kellään ajatuksia, mistä moinen voisi johtua?

Jos termarit toimivat ja ohjaavat oikeita piirejä, niin lattiat eivät voi olla lämpimät. Jos kerran asetus on 15. Onkohan toimilaitteet otettu irti ja sitten tuo vaihtoventtiili jumissa?