Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Peteku - 21.07.21 - klo:09:36
-
Olen lueskellut täältä palstalta tulistimen tukkeutumisesta. Meillä on lämpöässä VM 9, joka on asennettu v.2015. Pumppu alkoi temppuilemaan viime talvena niin, että korkeapainepressostaatti laukesi muutaman kerran. Tahti kiihtyi kevään aikana ja nyt pumppu kävi hetken aikaa ja sama virhe toistui jatkuvasti. Asiaa selviteltiin ja löytyi tukos tulistimen kiertovesipumpun jälkeen olevasta punosletkun mutkasta. Tulistinta huuhdeltiin useasti ja nyt se toimii, kun molemmat kiertovesipumput ovat 3-asennossa. Jos ne vaihtaa pienemälle pressostaatti laukeaa heti?
Tein myös sellaisen havainnon, että tulistimen toisessa punosletkussa(paluuletku?) ei ole ollenkaan sitä tulistimen trimmiä, vaan sen tilalla on ainoastaan sulkuventtiili? Mikä merkitys tällä voisi olla tulistukseen ja pumpun hyötysuhteeseen?
-
Vm malleissa on automaattinen tulistinpiirin vastavirtahuuhtelu ja sen pitäisi estää tukkeutumiset.
Onkohan ko huuhtelu toiminnassa?
5.4.12. Tulistinventtiilin ohjaus
Tästä valikosta säädetään tulistinventtiilin asetuksia. Valikossa oleva
säätöarvo ilmoittaa säätöarvon kompressorin käydessä. Venttiilin asento
käyntien välillä kertoo venttiilin asetusarvon kompressorin ollessa sam-
muksissa. Huuhteluvälillä asetetaan venttiilin huuhtelujen välinen aika
päivissä. Huuhtelu suoritetaan vuorokauden ensimmäisen käyntijakson
aikana, kun huuhteluvälissä määritelty aika tulee täyteen
https://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/03/Manuaali-Vm-8-2015-pieni.pdf
-
Tarkistin ja näyttäisi olevan toiminnassa. Huuhteluväli 1 pv ja säätöarvo sekä venttiilin asento käyntien välillä molemmat 25 %. Käänteinen ohjaus.
-
Paljonko ylä- ja alavaraajan lämpötilat ja niiden asetusarvot on?
-
Varaajan yläosa 50-55 ja alaosa 30-35.
-
Ei noilla lämpötiloilla pitäisi kp pressostaatin laukaisuja tulla.
Kp laukaisu johtuu yleensä lauhduttimen huonosta virtauksesta.
Latauspumppu saattaa olla elinkaarensa lopulla ja käynti takkuilee.
Toisekseen latauspiirin letkut voivat olla tukkeessa.
-
Ok, kiitoksia vastauksista. Lämpöässältä tulee nyt uudet punosletkut vaihdettavaksi. Täytyy vielä huuhdella tuo lauhdutin kunnolla ja jos se ei auta niin vaihtaa tuon tulistimen pumppu. Punosletku oli täysin tukossa heti sen pumpun jälkeen mutkasta, joten paljon mahdollista, että pumppukin siitä on saanut siipeensä.
Ihmetyttää vaan miten näin uusi pumppu voi olla jo näin tukossa.