Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: viileyttä - 25.06.21 - klo:12:07

Otsikko: Miten lämpöpumppuun saa lähtevän veden lämpötilan elle 25c
Kirjoitti: viileyttä - 25.06.21 - klo:12:07
Mulla on ollut 15 vuotta V10 ja nyt helteillä ihmettelin, kun lämpöpumpussa lähtevä vesi on 25 c ja pumpusta menee samanlämpöistä ilmastointi koneessa olevaan patteriin. Tämän takia helteellä ilmastointi ja lattialämmitys tekee asunnosta kuuman. Yritin säätää ohmannia käyrää ja huonelämpöä ja kesäsulkua alemmaksi. Mutta kone ilmoittaa jääräpäisesti lähtevävän veden lämpötilaksi 25 c. Miten saan sen viilenemään???
Otsikko: Vs: Miten lämpöpumppuun saa lähtevän veden lämpötilan elle 25c
Kirjoitti: seppaant - 25.06.21 - klo:13:03
Jos joka paikassa on 25C tai enemmän, niin mikä jäähdyttäisi menoveden kylmemmäksi?
Eli asunto lämmittää nyt lämmönjaossa kiertävää vettä.

ATS
Otsikko: Vs: Miten lämpöpumppuun saa lähtevän veden lämpötilan elle 25c
Kirjoitti: viileyttä - 25.06.21 - klo:15:25
Eikö maapiiristä tuleva kylmä neste jäähdytä lämmitykseen menevää nestettä jos lämpötila säädetään alas?
Otsikko: Vs: Miten lämpöpumppuun saa lähtevän veden lämpötilan elle 25c
Kirjoitti: seppaant - 25.06.21 - klo:16:08
Ei jäähdytä
Jotta kylmällä keruuliuoksella voisi jäähdyttää taloa vaatii se erillisen jäähdytykseen rakennetun laitteiston.

ATS
Otsikko: Vs: Miten lämpöpumppuun saa lähtevän veden lämpötilan elle 25c
Kirjoitti: viileyttä - 25.06.21 - klo:17:33
Kiitos tiedosta. kaipa se tammikuuta ilma viilenee.