Nyt helteillä kiinnitin huomiota siihen, että kosteiden tilojen lattiat ovat kylmät. Tutkin maalämpöpumpun tilaa tarkemmin ja huomasin, että lattialämmityksen kiertovesipumppu on pois päältä. Virhelogi on tyhjå, joten tämä lienee jostain asetuksesta kiinni. Huonelämpöanturia ei ole kytketty mutta ulkoilman lämpöanturi toimii normaalisti. Maapiiri kiertää 30% teholla.

Minulla on ollut järjestelmän toiminnasta mielikuva, jossa lattiakiertoa ei sammuteta koskaan ja kesällä minimimenolämmöllä säädetään kosteiden tilojen ns. mukavuuslämpö. Termostaatit sulkevat huoneiden lämmityksen kesällä, joten lämmitys kohdentuu vain kosteisiin tiloihin, koska siellä ei ole termaria kuristamassa kiertoa.

Onko pumpussani vikaa vai saako tämän pelaamaan muuttamalla jotain asetusta? Mikä katkaisee lattiakierron kokonaan? Kokeilin etsiä ohjekirjasta ja täältä foorumilta asiaan liittyen vastausta, mutta toistaiseksi en sitä ole vielä löytänyt.
Otsikko: Vs: Nibe F1225 lattialämmön kiertovesipumppu pois päältä
Kirjoitti: rawpower - 20.06.21 - klo:13:42
Olisiko pumppu tyhjäkäynnillä? Boschin compress 7001i ainakin menee tyhjäkäynnille kun tarpeeksi hellettä. Tällöin vaihtoventtiili kääntyy LKV tilaan ja kaikki pumput ovat pysähdyksissä eli vesi ei kierrä. Sitten kun lämmitystarve taas ilmenee niin kiertovesipumppu käynnistyy.

http://husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=1527&DS=2&View=Pulse

Ylläolevassa linkissä todennäköisesti tyhjäkäyntimoodi päällä compress 7001i pumpussa. vaihtoventtiili LKV tilassa ja mikään pumppu ei ole päällä.
Otsikko: Vs: Nibe F1225 lattialämmön kiertovesipumppu pois päältä
Kirjoitti: kjg - 20.06.21 - klo:20:51
Tarkasta asetuksista Lämmityksen pysäytys -lämpötila. Säädä tuo ylös, jos haluat pitää lämmityksen päällä ulkolämpötilasta riippumatta.
Otsikko: Vs: Nibe F1225 lattialämmön kiertovesipumppu pois päältä
Kirjoitti: topias5 - 20.06.21 - klo:21:39
Kiitos vinkistä! Asia nyt kunnossa!