Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Majaniemi - 01.05.21 - klo:20:31
-
Tuli hankittua remontoijan unelma, jonka peruskorjauksen yhteydessä olisi tarkoitus vaihtaa myös lämmitysjärjestelmä öljystä maalämpöön. Siispä mitoitusta tarvittaisiin.
-Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Jyväskylä
-Rakentamisvuosi: 1967, rinnetalo
-Rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn vuosikulutus: edellinen omistaja ilmoittanut 2600 l/v. Kyseessä ollut yksin asuva vanha rouva, meillä perheeseen kuuluu kaksi aikuista ja yksi lapsi. Voi siis olettaa että ainakin lämpimän veden kulutus nousee roimasti.
-Patterilämmitys vai lattialämmitys: Patterilämmitys 120 m2, Vesikiertoinen lattialämmitys 30 m2 (tehdään remontin yhteydessä)
-Ilmanvaihto: painovoimainen
-Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 12x9,8 m
-Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: 120mm mineraalivilla
-Ulkoseinän kokonaispaksuus: 25 cm
-Kerrosten lukumäärä: 2
-Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Yläkerta 100 m2, alakerta 50 m2
-Huonekorkeudet: yläkerta 250cm, alakerta 220cm
-Alapohjan laatu: maanvarainen, lämpöeristeet: 20 m2 alalla 50 mm styrox, 30 m2 alalla 50mm finnfoam (lisätään remontin yhteydessä aiemmin ollut 5 mm styrox/eriste puuttunut kokonaan)
-Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Alkuperäinen mineraalivilla 200mm, lisäeristys 250mm puhallusvilla
-Ikkunat: 2-lasiset, ikkunapinta-ala normaali
-Onko muita lämmitettäviä tiloja: ei
-Tilojen lämpötilat: Asuintiloissa +21 C, autotallissa (n. 20 m2) +15 C, 50 m2 puolilämpimiä tiloja, joissa ei lämmitystä
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10109.0;attach=14271).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Majaniemi” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 100 m2, 250 m3: 5,19 kW 13 592 kWh
- Alakerta, lämmin 1982: Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 110 m3: 2,83 kW 9 130 kWh
- Alakerta autotalli 1982: Patterilämmitys, 15°C, 20 m2, 44 m3: 0,54 kW 1 984 kWh
- Alakerta puolilämmin 2020: Patterilämmitys, 6,5°C, 40 m2, 88 m3: 0,35 kW 512 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,90 kW 25 218 kWh
• Kiinteistö, 210 m2, 492 m3 3,7 COP 8,53 kW 25 218 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,148 m3 / 50 °C 2,6 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 9,5 kW 29 218 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 880 kWh 0,61 kW 27 338 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 338 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,50 kW 27 338 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 210 m2 130 kWh/m2 3,5 SCOP 9,5 kW 27 338 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 6,9 kW 19 439 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 899 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 899 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 208 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 208 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 208 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 416 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 441 litraa 65 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 555 litraa 37 kPa = 0,37 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 478 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitokset! Voisin ottaa tuon laskelman tosiaan sähköpostiin niin pääsen tarvittaessa värkkäilemään sen kanssa.
-
Kiitos sinulle!
Laitoin laskelman sähköpostiisi..