Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Gebwell => Aiheen aloitti: Nöösi - 25.04.21 - klo:15:55

Otsikko: Lämmönlähde käynnissä (kompressori)
Kirjoitti: Nöösi - 25.04.21 - klo:15:55
Minun on pakko kysyä ihan tyhmiä perusasioita, että pääsen jollakin tavalla kärryille maalämpöpumpun sielunelämästä. Sorry siitä.

Onko näin, että kompressori on käynnissä vain silloin, kun sen pitää tehdä jotakin? Vai pitääkö näytöllä olla kompressorin merkki jatkuvasti näkyvillä? Eli pyöriikö se jollakin nopeudella aina?
Otsikko: Vs: Lämmönlähde käynnissä (kompressori)
Kirjoitti: tomppeli - 25.04.21 - klo:16:16
On / off koneessa kompressori pyörii aina tarvittaessa, esimerkiksi silloin, kun huonelämpötila on hiukan laskenut tai tarvitaan lisää lämmintä käyttövettä.
Esimerkiksi Gebwell Qi on ns. on / off tyyppinen maalämpökone.

On / off kone tuottaa aina kompressorin käydessä lämpöä täydellä tehollaan.
Kompressorin käydessä tästä konetyypistä kuuluu selkeästi kovempi ääni.
Käyntien välissä kone lepäilee ja kuluttaa silloin ostosähköä vain noin 50 - 150 Watin teholla.
Suunnilleen saman verran, kuin tavallinen hehkulamppu.

Jos sinulla on niin sanottu invertterikone, tuottaa se lämpöä muuttuvalla teholla. Invertterilaite muuttaa kompressorin kierrosnopeutta lämmitystarpeen mukaan. Esimerkiksi Gebwell Aries 12  kone pystyy säätämään lämmitystehoaan noin 2,6-12,2 kW alueella.
Invertterin käydessä pienellä teholla (= matalalla taajuudella) on sen äänitaso niin pieni, että sen tuskin erottaa. Kovilla pakkasilla tarvitaan iso lämmitysteho. Silloin invertterilaite pyörittää kompressoria suurella taajuudella ja kompressorin käyntiääni on selvästi kuultavissa.
Otsikko: Vs: Lämmönlähde käynnissä (kompressori)
Kirjoitti: Nöösi - 25.04.21 - klo:18:21
Qi 6 -masiina on kyseessä.

Kiitos tuhannesti vastauksesta  :).

Otsikko: Vs: Lämmönlähde käynnissä (kompressori)
Kirjoitti: tomppeli - 26.04.21 - klo:10:41
Qi 6 -masiina on kyseessä.

Qi 6 on lämmitysteholtaan noin 6 kW.
Teillä lienee lattialämmitys, jolla hyötysuhde, COP on noin 5.
Se tarkoittaa sitä, että kompressorin pyöriessä maalämpökone kuluttaa 6 kW / 5 = noin 1,2 kW teholla ostosähköä.
1,2 kW = 1200 Wattia.
Kuluttaa siis suunnilleen saman verran, kuin sähkölieden yksi keittolevy.
Kompressorin pitäessä taukoa, kulutus on se noin 50 - 150 Wattia.


Edit: Korjasin kirjoitusvirheeni
Otsikko: Vs: Lämmönlähde käynnissä (kompressori)
Kirjoitti: Nöösi - 26.04.21 - klo:22:46
^
Jaahas, eipä ole totakaan asiaa kukaan koskaan minulle selittänyt. Kiitos siitä  :) :).