Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Viamve - 06.04.21 - klo:18:52

Otsikko: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Viamve - 06.04.21 - klo:18:52
Hei.
Meillä on maalämpö vesikiertosella lattialämmityksellä. Muutimme vuosi sitten ja ensimmäisen kerran huomasin heinäkuussa, että paine oli yhdestä barista laskenut useita viivan välejä. Paine on sen jälkeen laskenut 2-3 pykälää kuukaudessa. Suurin tiputus oli syys-lokakuu 6 astetta. Putkimies kävi tällä 2 kk sitten ja tykkäsi että kaikki on ok. Puhui mikrokuplista ja varoventtiileistä, mistä en luonnollisesti ymmärrä mitään. Jakotukit on tarkistettu. Silti huolettaa jatkuva lasku. Näin ei käsittääkseni kuulu olla. Putkimies on alihankintasuhteessa talotehtaaseen eikä meihin. Hän on hoitanut tähän saakka kaikki hyvin, enkä välittäisi ”kannella” talotehtaalle.
Nyt jälleen lisäsin vettä verkostoon 2kk laskua 5 pykälää.
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: seppaant - 06.04.21 - klo:19:38
Onko talo valmistunut vuosi sitten?
Onko yksi pykälä 0,1 bar? vai paljonko?
Ota valokuva painemittarista.

ATS
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Viamve - 06.04.21 - klo:20:09
Muutimme sisään vuosi sitten. Lämmitys kytkettiin heinäkuussa 19, mutta ilmaukset ja koeponnistukset ennen muuttoa kun kaikki sähkötyöt olivat valmiit ja vesikalusteet seinässä kiinni. Tällaiseen käsitykseen olen jäänyt.
Kyllä, yksi pykälä on 0,1 bar. 1 neuvottiin paine pitämään.

Vastauksista kiitollisena
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Kajakki - 06.04.21 - klo:20:59
Mihin tuo varoventtiilistä lähtevä letku päättyy? Tuleeko sieltä koskaan vettä? Onkohan paisuntasäiliön esipaine oikea?
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Viamve - 06.04.21 - klo:21:24
Letku päätyy kaivolle yhdessä kahden muun letkun kanssa. Toinen lähtee paisuntasäiliön alla olevasta putkikompleksista ja toinen ilmanvaihtokoneelta. Kaikki kolme osoittavat lattiakaivoon yhteisen putken kautta. Putkesta lirisee vettä hiljalleen sanoisinko joka päivä. Aina kun konekaapissa olen käynyt, lattialla odottaa teelusikallinen hakeutumistaan kaivoa kohti.

Tuo esipainehomma, en osaa vastata  :(
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Kajakki - 06.04.21 - klo:22:03
Laitappa varosta lähtevä letkunpää johonkin purkkiin niin näet tuleeko sieltä vettä. Jos tulee niin Putkiasentaja katsoo esipaineen paisuntaastiasta. Joskus eivät asentajat muista säätää paisunnan tehdaspainetta pienemmäksi jatällöin ei astiassa ole lainkaan paisuntavaraa.
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Viamve - 11.04.21 - klo:07:46
Letku siirretty sankoon ja seurailtu. Ei tipan tippaa.

Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Kajakki - 11.04.21 - klo:15:16
Onko putket koneen lähdössä kuparia. Olisiko jäänyt joku muhvi puristamatta. Niitä sattuu joskus. Onko putket eristetty. Puristele eristeitä ltunteaksesi mahdollisen kosteuden.
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Viamve - 17.04.21 - klo:10:10
Tutkin putkia. Ovat kuparia ja näyttävät tiiviiltä. Eristetyt putket ovat niitä kylmiä putkia ja ne litisevät kondensaatiosta. Paine on nyt 8 baria ja kun kuvasta katsoo, niin näyttää laskeneen edellisestä täytöstä yhden barin.

Lisätäkseni tähän, kodarissa haisee välillä oudolta, en osaa kuvailla, mutta olen paikantanut sen tekniseen tilaan liukuovien taakse. Pesukone pestiin, kaivot pestiin, ei apua. Haju ei ole aina läsnä, eikä samaa hajua ole kylpyhuoneessa. Jos tämän olisin tiennyt, olisi tekniselle tilalle kehitetty jokin muu (ulko-ovellinen) ratkaisu. Tylsää kun kodin huoneen pitäisi tuoksua raikkaalta, mutta välillä haisee, no tekniseltä tilalta. Kiinnitin hajuun huomiota jo rakennusaikana, mutta silloin sanottiin että haju tulisi viemäreistä muun korvausilman puutteessa. 

Summasummrum. Paineen laskun ei pitäisi enää olla tässä vaiheessa tämän suuruista kun kaksi talvea on takana? Mikrokuplien olisi pitänyt poistua eikä lämpölaajentumisen pitäisi olla tällaista?
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Kajakki - 17.04.21 - klo:10:35
Se 8 on 0,8 baaria. Se on laskenut edellisestä täytöstä 0,1 Bar. Tuo lämmitysveden paine kyllä vaihtelee hiukan riippuen missä tilassa pumppu on. Onko käyntijakson lopussa vai huilijakson lopussa jolloin on kylmimmillään. Mutta ei nyt montaa viivan väliä. Oletko katsonut pumpun alle lampulla tai avannut etu seinää onko kosteutta missään? Hajua ei pitäisi lämmönjako puolelta tulla. Minkä merkkinen mlp sinulla on?
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Matias - 17.04.21 - klo:13:46
Lainaus
Kiinnitin hajuun huomiota jo rakennusaikana, mutta silloin sanottiin että haju tulisi viemäreistä muun korvausilman puutteessa. 

Lattiakaivoissa ritilän alla pitäisi olla jokin tuontapainen puhdistustulppa (kumia tms).Jos tulpan asemesta lattiakaivossa on aukko niin siitä tulee viemärinhajua sisälle. ;)


https://www.k-rauta.fi/tuote/puhdistustulppa-prof-lattiakaivoon-31mm/6405422888184
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Viamve - 19.04.21 - klo:23:27
Se 8 on 0,8 baaria. Se on laskenut edellisestä täytöstä 0,1 Bar. Tuo lämmitysveden paine kyllä vaihtelee hiukan riippuen missä tilassa pumppu on. Onko käyntijakson lopussa vai huilijakson lopussa jolloin on kylmimmillään. Mutta ei nyt montaa viivan väliä. Oletko katsonut pumpun alle lampulla tai avannut etu seinää onko kosteutta missään? Hajua ei pitäisi lämmönjako puolelta tulla. Minkä merkkinen mlp sinulla on?

Olet oikeassa mittayksikön suhteen 😊. Nyt kun katsoin, oli laskua edellisestä vielä puoli viivan väliä. Tämä noudattelee sitä samaa kaavaa kuun aikaisemminkin, lasku noin 0,3-0,4 baria kuukaudessa. Pumpun alla vain likaa ja pölyä. Kylmien putkien juuressa jonkin verran kosteutta. Pumppu itsessään on toiminut moitteetta ja pitänyt meidät lämpöisenä läpi kylmän talven. Inventteri mallinen.

Jakotukit eteisessä on tarkistettu ja täällä myös vesihälytin.
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Viamve - 19.04.21 - klo:23:30
Lattiakaivoissa ritilän alla pitäisi olla jokin tuontapainen puhdistustulppa (kumia tms).Jos tulpan asemesta lattiakaivossa on aukko niin siitä tulee viemärinhajua sisälle. ;)


https://www.k-rauta.fi/tuote/puhdistustulppa-prof-lattiakaivoon-31mm/6405422888184

Teknisessä tilassa on kuivakaivo ja kodinhoitohuoneen puolella oikea kaivo missä vesilukko ja tässä vettä. Nenän kun laittaa kuivakaivoon, haisee se lähes hyvältä. Teknisen tilan haju on ollut nyt jonkin hetken poissa, liittyneekö siihen että on ollut lämmin eikä lämmityksen tarvetta ole ollut.
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Viamve - 24.05.21 - klo:09:35
Tänään jäljellä on enää 0,3 baaria, eli viestiketjun aloituksesta lasku on 0,7 baaria.
Tämä ei liene enää normaalia? Ei kait mikrokuplien häviäminen 2 vuotta kestä?
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: KiSaVa - 24.05.21 - klo:09:45
Tänään jäljellä on enää 0,3 baaria, eli viestiketjun aloituksesta lasku on 0,7 baaria.
Tämä ei liene enää normaalia? Ei kait mikrokuplien häviäminen 2 vuotta kestä?
Ei varmasti ole normaalia. Onko automaattisia ilmaimia ja onko niissä sulut?
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: seppaant - 24.05.21 - klo:11:59
Lainaus
Tämä ei liene enää normaalia?
Ei ole normaalia.
Yksi mistä tällainen käyttäytyminen voisi johtua on se että paisunta-astian esipaine on säädetty väärin.
- Mittaa paine paisunta-astian päässä olevasta venttiilistä (samanlainen venttiili kuin auton renkaassa)
- Katso samalla mitä näyttää verkoston paine

ATS
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Viamve - 24.05.21 - klo:12:31
Ok, kiitos vahvistuksesta. Mikrokuplahöpötykset voi siis unohtaa.

Otin yhteyttä talotehtaaseen, josta yllättäen ei vastausta. Juuri tämän vuoksi otimme sähköt ja putket pakettiin mukaan, että vastuu pysyy talotehtaalla ja että aina syy on se toinen- keskustelulta vältytään. Tämä, vaikka tiesimme, että halvemmaksi olisi tullut kilpailuttaa urakat erikseen.

En pidä vedestä rakenteissa, mutta nykyään on täyttä tyhmyyttä rakentaa talo sähkölämmitteiseksi, vaikka henkilökohtaisesti olisin maalämmön kustannukset maksanut sähkölaskun muodossa. Kukaan ei osta sellaista taloa ja energiatodistusta ei heru. No se siitä, vali vali.

Silloin kun putkimies kävi, katsoi että kalvo on ehjä ja jotain muita juttuja. Laite on meille oman osaamisen ulkopuolella, joten otan yhteyttä toiseen alan yritykseen.
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: seppaant - 24.05.21 - klo:12:53
Mittaa ne paineet kuitenkin

ATS
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Kajakki - 24.05.21 - klo:13:31
Onko tuo paineen aleneminen Varmasti lattialämmön puolella eikä keruussa?
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Viamve - 24.05.21 - klo:14:20
Onko tuo paineen aleneminen Varmasti lattialämmön puolella eikä keruussa?

Painetta on nostettu laitteen vierestä lisäämällä vettä verkostoon.
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Kajakki - 24.05.21 - klo:14:45
On se sitten. ;D
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Kajakki - 25.05.21 - klo:06:03
Letku päätyy kaivolle yhdessä kahden muun letkun kanssa. Toinen lähtee paisuntasäiliön alla olevasta putkikompleksista ja toinen ilmanvaihtokoneelta. Kaikki kolme osoittavat lattiakaivoon yhteisen putken kautta. Putkesta lirisee vettä hiljalleen sanoisinko joka päivä. Aina kun konekaapissa olen käynyt, lattialla odottaa teelusikallinen hakeutumistaan kaivoa kohti.

Tuo esipainehomma, en osaa vastata  :(
Onko ilmanvaihtokoneen jälkilämmitys vedellä vai sähköllä?
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Viamve - 26.05.21 - klo:13:25
Ilmanvaihtokoneeseen ei käsittääkseni ole sotkettu vettä. Edellisessä kämpässä näin oli eikä siitä seurannut mitään hyvää. Vallox 110mv.
Otsikko: Vs: Lattialämmityksen paine laskee
Kirjoitti: Viamve - 15.10.21 - klo:09:49
Hei.

Palaan nyt kertomaan kuinka kaikki päättyi, tällä erää. Kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita.
Putkimies ilmaantui lopulta ja vaihtoi paisuntasäiliön, ei apua.
Tämän jälkeen verkoston paine mitattiin ja paine tarkistettiin 1,5 tunnin kuluttua. Murtuneena seurasimme mittarin viisarin laskua ja mietimme minne muutamme ja kuka maksaa (syy olisi ollut betonin porareikämittauksessa, kylpyhuoneessa, tottakai). Kun verkostoon laitettiin 4 barin paine, oppipoika huomasi että yksi liitos teknisessä tilassa hikoili. Jäljet eivät aikaisemmin olleet silmin havaittavissa. Tätä kiristettiin puoli kierrosta ja testi toistettiin. Tästä on nyt pari kuukautta ja paineet ovat pysyneet, haju on myös poissa. Uskon että selvisimme tällä kertaa säikähdyksellä.